2 r' n* m$ ?& `5 k' p: [/ L
今天凌晨3.40左右空冷塔出口压力变送器信号波动,连锁引起冷却水泵停机。
: s- i! L' D) v6 R- K u# E" c具体情况如下:
0 L k) f5 O. V+ b( ^& O; x# _/ n+ {3:41 变送器波动,两台水泵停;% ]* `0 r9 Z( K v7 K
3:45 分子筛进口温度上升, 9℃上升至45℃;7 V% Q/ [# U. w
4:38 分子筛后CO2上升至 10PPM(量程高限);
1 O& J F: Y( O1 z4 `4:40 发现故障,启动水泵;(由于声控报警没投,夜间操作工打盹,发现迟了)
! m: l1 v3 O6 W 切换分子筛(发生故障时用的是2#分子筛,1:24开始使用,切换周期为4小时)$ S0 J0 \. A; d% I1 }8 o9 T( N
5:02 分子筛后CO2开始从 10PPM下降,15分钟后恢复到正常值。3 f4 @; I3 [/ p8 F4 C9 ^+ h
, f4 I5 N" G0 w, x% a9 |至今天早上7:30,工况未发现明显异常。# U; y! k9 P2 E
事故过程中分子筛后CO2含量基本有半个小时的时间是爆表的,这对后续工艺是否会照成影响? |
|