《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[咨询求助] 阀门故障

科科 发表于 2014-3-20 15:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
4004 9

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
咨询;我厂分子筛纯化系统阀门为KOSO710E型最近经常出现开关延迟现象求解?
全部回复(9)
根据我厂KOSO切换阀使用经验分析:
! A) I$ {! J, v. ~% X 1.上下轴套缺润滑,机械部分摩擦力大。2.气缸密封圈拉毛变形漏气,推力不够。. N  s3 m) ^) x4 X& |: b/ H+ i+ B) y
要具体判断的:0 R$ ^$ F( l: y8 d0 K7 m
断开气缸转轴与阀板的联接部分,单独动作气缸看有否卡涩延时现象,如果没有那就是下面阀体部分的原因,一般都是缺润滑,轴承卡死,阻力大。。。。。
# p! Y/ j/ ~* _9 r, B如果气缸密封圈漏气通过二位五通电磁阀的出气孔能感觉到一直有气泄露出来。。。。。。
2015-1-29 18:55:28
回复 1 0
阀门气缸的仪表气有漏气现象可能
2014-3-20 19:02:41
回复 0
机械犯卡或仪表气调节不合适等
2014-3-20 19:19:35
回复 0
还有可能是阀板下部轴,因长期有水滴造成锈渣卡阻。
  • 同意此类说法 我单位也出现过 检查阀板轴部生锈
    2014-7-25 16:05
2014-3-23 02:02:32
回复 0
谢谢各位大侠
2014-4-9 04:38:13
回复 0
这类阀门经常出现检查不漏气、中间动作正常但却延时的情况,这是因为有开关过头现象。这种延时往往发生在开关的起始或结束阶段。
2014-5-27 16:39:17
回复 0
可能是仪表气源压力低了,我们这也出现过这种问题,把气源压力调上去一点,就好了
2014-6-3 16:15:33
回复 0
是不是冬天温度低的时候现象更明显?
2014-7-5 15:33:44
回复 0
根据我厂KOSO切换阀使用经验分析:" X9 ~. n3 k1 d) @3 e8 I0 W$ }9 [0 ~- o9 G$ ?# ?# p: ^8 r( d0 \
1.上下轴套缺润滑,机械部分摩擦力大。2.气缸密封圈拉毛变形漏气,推力不够。9 h+ m9 C/ S5 W
/ h$ L* g! K( {2 @要具体判断的:+ }% s- E: C9 ~' G7 t8 J4 c) h. U  t" I8 G2 ^+ }6 @
断开气缸转轴与阀板的联接部分,单独动作气缸看有否卡涩延时现象,如果没有那就是下面阀体部分的原因,一般都是缺润滑,轴承卡死,阻力大。。。。。
. L) t; S; }+ z& a, ?+ E如果气缸密封圈漏气通过二位五通电磁阀的出气孔能感觉到一直有气泄露出来。。。。。。
2016-6-16 14:13:20
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家