《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

关于分子筛升卸压阶段阀门波动

 
自动控制阀门(一般指PIC、PIC、LIC类)在没有其它参数影响下发生的阀门开度波动是阀门本身PID三个参数设置不匹配导致,重新设置即可。# P$ m0 u/ U% P- W

# o, v& w1 ^$ C3 c3 N第一张图片里的阀门波动时不能理解的!因为该阀一般情况下不会打开。正常情况下,在分子筛均、卸压、切换阶段,污氮会从其它管线排入水冷塔。如果该管线工作不正常引起污氮排放不畅,才可能导致污氮进分子筛加热系统的压力不正常波动,导致该阀门频繁动作。
) M7 o* d( @; u  o" p9 C7 m% j  O% E
第二张图片中的阀门位污氮进分子筛加热器阀门,在分子筛均、卸压、切换阶段,该阀门应该关闭。不应该存在波动问题。
8 @* u2 |9 e6 f( ~. P! p( X0 Q- ~6 J3 x/ u1 x* d
请考虑流程设计的合理性:在分子筛均、卸压、切换阶段,由于污氮气进分子筛的通道关闭,污氮压力提高,系统应该自动开大污氮进水冷塔的阀门,这样可充分利用污氮气来降低水冷塔的水温。而不是利用第一张图片中的放空阀将污氮白白放掉。
2014-5-26 14:08:36
回复 0
可能是另一个变量的的变化导致的,如空压机排气压力等。
2014-5-28 17:10:19
回复 0
几种可能都有 呵呵 如果只是刚出现这样的问题  那最有可能的就是程序或阀上的问题
$ S1 ?! T6 z- f8 n& j
2014-5-30 09:57:05
回复 0
学习了...好东西
2014-7-12 11:30:24
回复 0
年轻人就是要多学
. U2 L1 x1 X" j) I4 E9 ^3 D
2014-7-12 12:17:06
回复 0
调整PID就行啦
2014-7-12 16:40:10
回复 0
学习了,谢谢
2014-7-17 00:13:32
回复 0
学学学学学学学学
2014-10-20 22:39:50
回复 0
冬季仪表气气源是否合格
2015-9-2 18:52:25
回复 0
有点落后的自动控制
2015-9-18 20:11:52
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn