马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
DCS画面上显示分子筛阀门V1202开了但是没开到位,然后导致分子筛程序停止运行。最近几天频繁出现这样的情况,晚上最多,白天偶尔出现。/ ^2 j8 k' K/ w M) c
问题解决:
5 b/ v9 }* T+ J5 j; _, {8 B6 P& \从现场目测阀门的开动作是到位的。开始以为是冬季气温低导致的阀门机械动作卡阻无法动作到位。使用敲击阀门和使用大管钳扳阀杆无效果,伴热也检查是投入的。但实际情况是阀门行程开关卡阻,虽然阀门全开将开信号行程开关拨动到位送出开信号,但是关信号的行程开关没有回位,V1202阀门DCS面板出现PERR校验错误的报警也证实了这一点。6 Q# a j2 P5 r2 @" M, L
6 ]0 v' X0 k% h
7 Z4 G; f% N5 v2 m" r$ @9 A7 u
该贴已经同步到 李杰春的微博 |
|