DCS画面上显示分子筛阀门V1202开了但是没开到位,然后导致分子筛程序停止运行。最近几天频繁出现这样的情况,晚上最多,白天偶尔出现。
! @! h" O' A: V f) E1 _, }, q问题解决:# s* Z9 L/ s$ s! I$ Q! y
从现场目测阀门的开动作是到位的。开始以为是冬季气温低导致的阀门机械动作卡阻无法动作到位。使用敲击阀门和使用大管钳扳阀杆无效果,伴热也检查是投入的。但实际情况是阀门行程开关卡阻,虽然阀门全开将开信号行程开关拨动到位送出开信号,但是关信号的行程开关没有回位,V1202阀门DCS面板出现PERR校验错误的报警也证实了这一点。* E2 W! t1 a0 c$ O, D( z1 l: t" J
1 S) V" H6 L/ s6 W' p. t: e
" w9 Q8 ^" w7 Q4 ^( H5 Z 该贴已经同步到 李杰春的微博 |
|