DCS画面上显示分子筛阀门V1202开了但是没开到位,然后导致分子筛程序停止运行。最近几天频繁出现这样的情况,晚上最多,白天偶尔出现。
! q9 X8 P; ^! J% X3 V, R: q9 u问题解决:" P! ]5 B7 t* [) M4 ^9 k
从现场目测阀门的开动作是到位的。开始以为是冬季气温低导致的阀门机械动作卡阻无法动作到位。使用敲击阀门和使用大管钳扳阀杆无效果,伴热也检查是投入的。但实际情况是阀门行程开关卡阻,虽然阀门全开将开信号行程开关拨动到位送出开信号,但是关信号的行程开关没有回位,V1202阀门DCS面板出现PERR校验错误的报警也证实了这一点。# R( M1 a. ]9 e) p
- s7 z4 g% `! V2 R4 V: p+ V. F0 p8 }, T* Q* N0 D. E! ]
该贴已经同步到 李杰春的微博 |
|