空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 2233|回复: 4

[咨询求助] 最近几日分子筛V1202阀门频繁出现打不开。

[复制链接]
发表于 2013-12-16 09:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
DCS画面上显示分子筛阀门V1202开了但是没开到位,然后导致分子筛程序停止运行。最近几天频繁出现这样的情况,晚上最多,白天偶尔出现。
3 m) O1 H9 |7 J4 T3 }7 V问题解决:* d( D$ V! A& Y: {
从现场目测阀门的开动作是到位的。开始以为是冬季气温低导致的阀门机械动作卡阻无法动作到位。使用敲击阀门和使用大管钳扳阀杆无效果,伴热也检查是投入的。但实际情况是阀门行程开关卡阻,虽然阀门全开将开信号行程开关拨动到位送出开信号,但是关信号的行程开关没有回位,V1202阀门DCS面板出现PERR校验错误的报警也证实了这一点。
. S- `2 |5 n& Y* ^; j6 ]( i3 w: O) i: c
" ~  g/ W& R1 @( b7 G$ a/ }

3 m: r  g6 x: C$ [$ m                               
登录/注册后可看大图
该贴已经同步到 李杰春的微博
发表于 2013-12-16 16:24:39 | 显示全部楼层
我们这也经常出现这种情况,有时要用大活扳手手动扳一下才能开到位,夏季很少出现这种情况,多发季节是冬季,现在我们每个阀门都加了个箱子,里面装了加温灯,效果好了不少,有时也是行程开关犯病,动作不到位,DCS就不切换,设备运行时间久了估计都有这种现象
发表于 2013-12-16 16:32:12 | 显示全部楼层
这种露天自动阀门出现这样那样的问题很平常,关键要靠仪表工勤维护保养,裸露的电磁阀、行程开关、电缆线接线盒都很容易出现问题,夏季防雨、冬季保温做好就没大问题。
发表于 2013-12-16 18:16:19 | 显示全部楼层
主要是冻了做做保温就好了
发表于 2013-12-18 10:09:53 | 显示全部楼层
是的。我们这里也出过这样的情况。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-11-15 10:34 , Processed in 0.094667 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表