DCS画面上显示分子筛阀门V1202开了但是没开到位,然后导致分子筛程序停止运行。最近几天频繁出现这样的情况,晚上最多,白天偶尔出现。
! @! h" O' A: V  f) E1 _, }, q问题解决:# s* Z9 L/ s$ s! I$ Q! y
从现场目测阀门的开动作是到位的。开始以为是冬季气温低导致的阀门机械动作卡阻无法动作到位。使用敲击阀门和使用大管钳扳阀杆无效果,伴热也检查是投入的。但实际情况是阀门行程开关卡阻,虽然阀门全开将开信号行程开关拨动到位送出开信号,但是关信号的行程开关没有回位,V1202阀门DCS面板出现PERR校验错误的报警也证实了这一点。* E2 W! t1 a0 c$ O, D( z1 l: t" J
1 S) V" H6 L/ s6 W' p. t: e

" w9 Q8 ^" w7 Q4 ^( H5 Z
9 y/ p( y& A8 C" K2 k
                               
登录/注册后可看大图
该贴已经同步到 李杰春的微博
全部回复(4)
我们这也经常出现这种情况,有时要用大活扳手手动扳一下才能开到位,夏季很少出现这种情况,多发季节是冬季,现在我们每个阀门都加了个箱子,里面装了加温灯,效果好了不少,有时也是行程开关犯病,动作不到位,DCS就不切换,设备运行时间久了估计都有这种现象
2013-12-16 16:24:39
回复 0
这种露天自动阀门出现这样那样的问题很平常,关键要靠仪表工勤维护保养,裸露的电磁阀、行程开关、电缆线接线盒都很容易出现问题,夏季防雨、冬季保温做好就没大问题。
2013-12-16 16:32:12
回复 0
主要是冻了做做保温就好了
2013-12-16 18:16:19
回复 0
是的。我们这里也出过这样的情况。。
2013-12-18 10:09:53
回复 0