[咨询求助] 最近几日分子筛V1202阀门频繁出现打不开。

[复制链接]
发表于 2013-12-16 09:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入空分之家

x
DCS画面上显示分子筛阀门V1202开了但是没开到位,然后导致分子筛程序停止运行。最近几天频繁出现这样的情况,晚上最多,白天偶尔出现。
' x; M% {! f8 B5 ~/ W" I( w' B问题解决:3 h2 O, y; d1 w! V6 o
从现场目测阀门的开动作是到位的。开始以为是冬季气温低导致的阀门机械动作卡阻无法动作到位。使用敲击阀门和使用大管钳扳阀杆无效果,伴热也检查是投入的。但实际情况是阀门行程开关卡阻,虽然阀门全开将开信号行程开关拨动到位送出开信号,但是关信号的行程开关没有回位,V1202阀门DCS面板出现PERR校验错误的报警也证实了这一点。- |, V( ~. y/ I# M5 n1 U& r  M
; K  @$ U! {4 e0 N' Z2 v

- D, ^1 ]9 P6 i3 `% y6 [8 @
/ C0 h* N) \7 c' V. x
                               
登录/注册后可看大图
该贴已经同步到 李杰春的微博
发表于 2013-12-16 16:24:39 | 显示全部楼层
我们这也经常出现这种情况,有时要用大活扳手手动扳一下才能开到位,夏季很少出现这种情况,多发季节是冬季,现在我们每个阀门都加了个箱子,里面装了加温灯,效果好了不少,有时也是行程开关犯病,动作不到位,DCS就不切换,设备运行时间久了估计都有这种现象
发表于 2013-12-16 16:32:12 | 显示全部楼层
这种露天自动阀门出现这样那样的问题很平常,关键要靠仪表工勤维护保养,裸露的电磁阀、行程开关、电缆线接线盒都很容易出现问题,夏季防雨、冬季保温做好就没大问题。
发表于 2013-12-16 18:16:19 | 显示全部楼层
主要是冻了做做保温就好了
发表于 2013-12-18 10:09:53 | 显示全部楼层
是的。我们这里也出过这样的情况。。