第六届最美空分摄影大赛进行中!微信搜索“空分之家”晒出最美的空分瞬间!
  • 1

循环水泵出口压力上升问题

   
huangwen 发表于 2013-12-12 11:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
6688 23

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
请教前辈们一个问题,我厂三万空分的循环大水泵出口压力自今年初到现在已由0.34mpa,上涨到0.38mpa,可是水泵并无任何人为调节,出口压力自己就莫名其妙的上涨了,求原因!
全部回复(23)
是否电网电压波动,引起电流上升了
2013-12-12 11:58:11
回复 0
应该是回水压力提高了,查查原因
2013-12-12 15:24:40
回复 0
你们用水量减少了
2013-12-12 23:03:00
回复 0
你们是卧式水泵吗?原因:1水池水位是否上升,造成泵的吸入压力升高 2回水阀是否调整过,造成回水压力升高进而使泵出口压力升高 3各大机冷却水量是否减少了
2013-12-12 23:47:45
回复 0
是卧式水泵,电网没有波动,水池水位没有上升,回水阀没有调整过,各大机冷却水量没有变化
2013-12-13 09:20:50
回复 0
那现场表的问题吗??
2013-12-13 09:29:33
回复 0
现在表与电脑上显示的一直,现场压力表也没问题9 M; C* k# r+ f  Z/ S7 Y
2013-12-13 09:46:46
回复 0
在压力升高的时候是否切换了水泵?切换的水泵是否比以前使用的那台泵离出口总管离得近?
2013-12-13 12:48:34
回复 0
没有切换水泵
2013-12-14 09:29:23
回复 0