循环水泵出口压力上升问题

    [复制链接]
发表于 2013-12-14 11:30:06 | 显示全部楼层
检查循环水泵出口所有用水设备的进口过滤器,如果过滤器堵塞或者换热器结垢严重的话都有可能导致循环水泵出口压力升高
发表于 2013-12-14 14:54:43 | 显示全部楼层
如果以上师傅们说的都没有发生过,请问你说的是很长时间才涨那么多,还是近几天一下涨的,如果是很长时间缓慢涨的,那就有可能整个水路有可能阻力增大了,阻力增大有可能有一下几个原因,你观察下,第一,水质不好有杂质堵塞细小的管路,第二,有可能检修水管路没有清理干净,第三装的垫子是不是偏小。还有是不是石棉垫偏小时间长了烂掉了,随水流走堵在哪里。等等,你在找找其他原因!
 楼主| 发表于 2013-12-14 15:09:26 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈的解答
发表于 2013-12-14 16:41:05 | 显示全部楼层
出口管道是否有堵,循环水用户回水阀门是否调小造成
发表于 2013-12-14 19:10:15 | 显示全部楼层
在压力升高之前有做过跟水池或者泵有关的事吗?
发表于 2013-12-15 01:09:35 | 显示全部楼层
泵出口壓力是由泵的特性曲線及出口管網的阻抗曲線決定的。
 楼主| 发表于 2013-12-16 09:25:51 | 显示全部楼层
循环大水泵哪里都没动过
 楼主| 发表于 2013-12-16 09:26:50 | 显示全部楼层
三大机的冷却水量也没有减少
发表于 2013-12-16 12:53:26 | 显示全部楼层
电网波动也是有可能的,但如果水压上升后一直稳定在0.38MPa,应该可以排除电压波动的影响。其次水泵压力上升反应出水流量减少,也就是前面一些网友提到的冷却水有调整过了。但楼主反应机组冷却水并未调整。事实上,各压缩机级间冷却器的水阀第一次开到位后,以后基本不用再动了。排除级间冷却器的话那就只剩下机组油冷却水了,最近降温很快,水池水温也低了,为避免油温下降那就只有关小机组油冷却的水了。
 楼主| 发表于 2013-12-17 10:37:02 | 显示全部楼层
各位前辈们有可能是循环水系统发生了堵塞或是结垢造成回水阻力大,进而造成水泵出口压力上涨吗?