最近液二氧化碳的储罐 新装了个组合差压液位计,正常工作段了时间,今天突然液位计没读数了,但能确定罐内是满液位的。
% A; O! {8 Z0 r  液位计的 上下阀和平衡阀都没动过,  刚才重新调过后 还是没反应,  请教了
发表于 2013-10-8 18:07:57 | 显示全部楼层
应该把问题说清楚。液位计是什么类型的?是指针式的,还是数字式的?没指示、没反应是指示始终为零,还是连零也没有?如果什么也没有,也许表坏了。如果始终指示0液位,也许是上下取压管的压差不对。也许里面有间隔液体的情况,吹一下应该就没事的。而这种情况的发生往往是因为取压管布管不合理,导致液体渗入。先确认表是好的,在查别的。