各位好: . r6 z8 U% l; @% O' J
       氧压机一层、二层防爆墙的制作,有没有什么要求或规范啊?
2 [; ?3 ^" v" T& K7 x) c( ?4 G      我们目前氧压机一层是准备砌2米的砖墙,然后上面制作圈梁,与二层楼板浇筑到一起。4 {. _  x' X; p! @
      二层防爆墙准备用钢板围起来。
, J- e; r& K# A6 o, W# J- U     不知道是不是有问题?
/ p- q& X7 W, q' W; T' h$ K     我看好多地方都是一层防爆墙全用混凝土浇筑,二层有用砖砌的,也有彩钢板房的,还有钢板围起来的,究竟采用哪种?
全部回复(5)

. E0 |. J6 g$ |( d1.《氧气站设计规范》GB 50030  第5.0.9条灌瓶台应设置高度不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。; V2 ~( Y' o3 q7 O7 v+ k/ |
2.《氢气站设计规范》GB 50177  第7.0.9条氢气灌瓶间内,应设置高度不低于2 m的防护墙。
6 u" S& D& X2 T" w  {' a3. 《永久气体气瓶充装站安全技术条件》GB17264 第6.1.5条氧气充装站的实瓶区与空瓶区之间必须设置防爆墙,其厚度不应小于120mm,高度不应低于2OOO mm,材料应为钢筋混凝土或其他不燃的强度不低于钢筋混凝土的材料。
- h$ M. r) S$ |4.《氧气及相关气体安全技术规程》GB16912 第4.6.5条灌装站房充装台应设高不低于2 m,厚不小于200mm的钢筋混凝土防护墙。
9 d; W# S2 g% E5 m$ G; z  o5.《氧气安全规程》冶安环字第856号文颁发)第3.4.1条a.氧气充瓶间充装台应设高不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。 * V. r3 Y3 p' n  X6 @7 a
     按照规范做就行。
2013-9-13 08:20:58
回复 0
杭氧一般设计一楼叫防火墙,一般为混凝土结构加砖墙,二楼为隔声罩,不具有防火防爆左右,楼上说的是氧气瓶充装站的要求。
7 O& ]0 L/ {6 T' U0 `0 u
2013-9-13 08:21:24
回复 0
! r6 j) c. n; e
氧压机都是燃烧烧没的,没听说过有爆炸的,液氧泵要求有防爆墙,存在爆炸可能
2013-9-13 08:22:23
回复 0
应该是叫防火墙。有砖砌的,没有问题的。
2013-9-13 14:28:35
回复 0
对根据国标建就行了