《第七届最美空分摄影大赛》作品投递报名进行中! 报名联系:19163437601 (微信同号)
  • 0

[其他] 氧压机防爆墙问题

zbdsw 发表于 2013-9-13 08:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
3669 5

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
各位好: ; v5 Z( d- N+ g% a9 c+ d- l5 S- q
       氧压机一层、二层防爆墙的制作,有没有什么要求或规范啊?9 n  \% P! r% Z8 e3 ^# S& `
      我们目前氧压机一层是准备砌2米的砖墙,然后上面制作圈梁,与二层楼板浇筑到一起。3 K  ]- ~$ G- `
      二层防爆墙准备用钢板围起来。 $ H) T& x: W5 i# D& |( W6 N
     不知道是不是有问题?
1 o: p* M: L, {; c5 [" |     我看好多地方都是一层防爆墙全用混凝土浇筑,二层有用砖砌的,也有彩钢板房的,还有钢板围起来的,究竟采用哪种?
全部回复(5)
' q. E7 o5 M2 m  J+ ~" ]; a. a9 _- s
1.《氧气站设计规范》GB 50030  第5.0.9条灌瓶台应设置高度不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。. L. n/ i) X" Z6 G( f
2.《氢气站设计规范》GB 50177  第7.0.9条氢气灌瓶间内,应设置高度不低于2 m的防护墙。& W, B+ G/ N/ _) L4 v2 f1 g
3. 《永久气体气瓶充装站安全技术条件》GB17264 第6.1.5条氧气充装站的实瓶区与空瓶区之间必须设置防爆墙,其厚度不应小于120mm,高度不应低于2OOO mm,材料应为钢筋混凝土或其他不燃的强度不低于钢筋混凝土的材料。
* z7 m3 D) Y" ?2 v4.《氧气及相关气体安全技术规程》GB16912 第4.6.5条灌装站房充装台应设高不低于2 m,厚不小于200mm的钢筋混凝土防护墙。
/ n  B4 \6 o- |5 y; ^5.《氧气安全规程》冶安环字第856号文颁发)第3.4.1条a.氧气充瓶间充装台应设高不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。
5 x; J& c* U2 F     按照规范做就行。
2013-9-13 08:20:58
回复 0
杭氧一般设计一楼叫防火墙,一般为混凝土结构加砖墙,二楼为隔声罩,不具有防火防爆左右,楼上说的是氧气瓶充装站的要求。' o2 C  E$ ~) \* P: P$ h
2013-9-13 08:21:24
回复 0
8 h6 V5 l6 F7 K+ X+ [, @" V# L
氧压机都是燃烧烧没的,没听说过有爆炸的,液氧泵要求有防爆墙,存在爆炸可能
2013-9-13 08:22:23
回复 0
应该是叫防火墙。有砖砌的,没有问题的。
2013-9-13 14:28:35
回复 0
对根据国标建就行了
2013-9-15 11:06:26
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn