各位好: 9 Y$ b" [! d; r1 P' |* c) Z
       氧压机一层、二层防爆墙的制作,有没有什么要求或规范啊?
- m6 D* Z+ b# E4 L% s2 ~      我们目前氧压机一层是准备砌2米的砖墙,然后上面制作圈梁,与二层楼板浇筑到一起。9 |8 P# ?) `! C) |" G
      二层防爆墙准备用钢板围起来。
; @3 N( ?1 _( I8 w+ p     不知道是不是有问题? 7 Q: K9 {4 p& o0 w) l0 O
     我看好多地方都是一层防爆墙全用混凝土浇筑,二层有用砖砌的,也有彩钢板房的,还有钢板围起来的,究竟采用哪种?
发表于 2013-9-13 08:20:58 | 显示全部楼层
1 h/ g8 c1 d8 {6 d3 V) c# f
1.《氧气站设计规范》GB 50030  第5.0.9条灌瓶台应设置高度不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。
% Y: w# h" d/ C& W. c) B$ e2.《氢气站设计规范》GB 50177  第7.0.9条氢气灌瓶间内,应设置高度不低于2 m的防护墙。0 E4 @# x4 U# W( i
3. 《永久气体气瓶充装站安全技术条件》GB17264 第6.1.5条氧气充装站的实瓶区与空瓶区之间必须设置防爆墙,其厚度不应小于120mm,高度不应低于2OOO mm,材料应为钢筋混凝土或其他不燃的强度不低于钢筋混凝土的材料。
4 ~1 t# V* Z) t4 J, r: K; q8 D4.《氧气及相关气体安全技术规程》GB16912 第4.6.5条灌装站房充装台应设高不低于2 m,厚不小于200mm的钢筋混凝土防护墙。
! x5 R9 C9 Q( ]0 i5.《氧气安全规程》冶安环字第856号文颁发)第3.4.1条a.氧气充瓶间充装台应设高不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。
& ^9 D5 i4 U+ ^' Q     按照规范做就行。
发表于 2013-9-13 08:21:24 | 显示全部楼层
杭氧一般设计一楼叫防火墙,一般为混凝土结构加砖墙,二楼为隔声罩,不具有防火防爆左右,楼上说的是氧气瓶充装站的要求。- p6 j' p9 I7 I. e. \
发表于 2013-9-13 08:22:23 | 显示全部楼层

! z  Z. Z; p  |0 \+ {+ u氧压机都是燃烧烧没的,没听说过有爆炸的,液氧泵要求有防爆墙,存在爆炸可能
发表于 2013-9-13 14:28:35 | 显示全部楼层
应该是叫防火墙。有砖砌的,没有问题的。
发表于 2013-9-15 11:06:26 | 显示全部楼层
对根据国标建就行了