各位好:
! _" a- ]/ i9 F  u5 u       氧压机一层、二层防爆墙的制作,有没有什么要求或规范啊?
- ?3 f) A3 p9 B      我们目前氧压机一层是准备砌2米的砖墙,然后上面制作圈梁,与二层楼板浇筑到一起。# D5 _' }0 G4 }% A
      二层防爆墙准备用钢板围起来。
6 a+ g) Y  n+ t) V     不知道是不是有问题? 6 u% B) W1 q: F7 O; Z3 g& w  s, B; P
     我看好多地方都是一层防爆墙全用混凝土浇筑,二层有用砖砌的,也有彩钢板房的,还有钢板围起来的,究竟采用哪种?
全部回复(5)

) k, c& C$ ], ^9 g+ w+ G6 D1.《氧气站设计规范》GB 50030  第5.0.9条灌瓶台应设置高度不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。
8 ]8 _% ?! N7 b/ v2.《氢气站设计规范》GB 50177  第7.0.9条氢气灌瓶间内,应设置高度不低于2 m的防护墙。
8 @/ P; T9 F' x9 L8 q; e! n+ e3. 《永久气体气瓶充装站安全技术条件》GB17264 第6.1.5条氧气充装站的实瓶区与空瓶区之间必须设置防爆墙,其厚度不应小于120mm,高度不应低于2OOO mm,材料应为钢筋混凝土或其他不燃的强度不低于钢筋混凝土的材料。9 ]0 E) m( S! \; b: g
4.《氧气及相关气体安全技术规程》GB16912 第4.6.5条灌装站房充装台应设高不低于2 m,厚不小于200mm的钢筋混凝土防护墙。
+ F; y  b1 C3 H1 _% _/ ^. T: X7 H5.《氧气安全规程》冶安环字第856号文颁发)第3.4.1条a.氧气充瓶间充装台应设高不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。
# t1 F9 f& ^' {  |& E+ @+ N9 o# r: q     按照规范做就行。
2013-9-13 08:20:58
回复 0
杭氧一般设计一楼叫防火墙,一般为混凝土结构加砖墙,二楼为隔声罩,不具有防火防爆左右,楼上说的是氧气瓶充装站的要求。
  ~9 g) b& c# j. I3 _7 ]" A
2013-9-13 08:21:24
回复 0
( A7 q0 e, Y; A# c+ ^
氧压机都是燃烧烧没的,没听说过有爆炸的,液氧泵要求有防爆墙,存在爆炸可能
2013-9-13 08:22:23
回复 0
应该是叫防火墙。有砖砌的,没有问题的。
2013-9-13 14:28:35