) k, c& C$ ], ^9 g+ w+ G6 D1.《氧气站设计规范》GB 50030 第5.0.9条灌瓶台应设置高度不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。
8 ]8 _% ?! N7 b/ v2.《氢气站设计规范》GB 50177 第7.0.9条氢气灌瓶间内,应设置高度不低于2 m的防护墙。
8 @/ P; T9 F' x9 L8 q; e! n+ e3. 《永久气体气瓶充装站安全技术条件》GB17264 第6.1.5条氧气充装站的实瓶区与空瓶区之间必须设置防爆墙,其厚度不应小于120mm,高度不应低于2OOO mm,材料应为钢筋混凝土或其他不燃的强度不低于钢筋混凝土的材料。9 ]0 E) m( S! \; b: g
4.《氧气及相关气体安全技术规程》GB16912 第4.6.5条灌装站房充装台应设高不低于2 m,厚不小于200mm的钢筋混凝土防护墙。
+ F; y b1 C3 H1 _% _/ ^. T: X7 H5.《氧气安全规程》冶安环字第856号文颁发)第3.4.1条a.氧气充瓶间充装台应设高不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。
# t1 F9 f& ^' { |& E+ @+ N9 o# r: q 按照规范做就行。 |