各位好:
# P/ x5 E$ o. C" n" ^       氧压机一层、二层防爆墙的制作,有没有什么要求或规范啊?
9 |$ W2 F1 Y2 W# Q. N0 |3 Z      我们目前氧压机一层是准备砌2米的砖墙,然后上面制作圈梁,与二层楼板浇筑到一起。
( ?8 c: Z% x9 w$ J) I/ k2 k- T; d6 q      二层防爆墙准备用钢板围起来。
% A/ H+ m# e* j/ S- j     不知道是不是有问题?
7 ?# |  \! H' G. `+ p1 J- Y     我看好多地方都是一层防爆墙全用混凝土浇筑,二层有用砖砌的,也有彩钢板房的,还有钢板围起来的,究竟采用哪种?
发表于 2013-9-13 08:20:58 | 显示全部楼层

4 b5 O! }6 O2 U1.《氧气站设计规范》GB 50030  第5.0.9条灌瓶台应设置高度不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。
2 {2 f- V" c. ]0 L$ z2.《氢气站设计规范》GB 50177  第7.0.9条氢气灌瓶间内,应设置高度不低于2 m的防护墙。& l  O8 X2 V. }7 e. E+ L
3. 《永久气体气瓶充装站安全技术条件》GB17264 第6.1.5条氧气充装站的实瓶区与空瓶区之间必须设置防爆墙,其厚度不应小于120mm,高度不应低于2OOO mm,材料应为钢筋混凝土或其他不燃的强度不低于钢筋混凝土的材料。9 R) Z( {9 e4 J8 G
4.《氧气及相关气体安全技术规程》GB16912 第4.6.5条灌装站房充装台应设高不低于2 m,厚不小于200mm的钢筋混凝土防护墙。 - M! p  A. A' I
5.《氧气安全规程》冶安环字第856号文颁发)第3.4.1条a.氧气充瓶间充装台应设高不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。 ! h6 r* D$ _5 u  y$ z) T
     按照规范做就行。
发表于 2013-9-13 08:21:24 | 显示全部楼层
杭氧一般设计一楼叫防火墙,一般为混凝土结构加砖墙,二楼为隔声罩,不具有防火防爆左右,楼上说的是氧气瓶充装站的要求。$ h0 u# {4 R& X% I2 z5 ?
发表于 2013-9-13 08:22:23 | 显示全部楼层

1 V8 B' K2 g: |, W- U9 k6 J氧压机都是燃烧烧没的,没听说过有爆炸的,液氧泵要求有防爆墙,存在爆炸可能
发表于 2013-9-13 14:28:35 | 显示全部楼层
应该是叫防火墙。有砖砌的,没有问题的。
发表于 2013-9-15 11:06:26 | 显示全部楼层
对根据国标建就行了