各位好:
( m3 X* |- Z6 {       氧压机一层、二层防爆墙的制作,有没有什么要求或规范啊?5 c3 I- U! }0 i9 D% F
      我们目前氧压机一层是准备砌2米的砖墙,然后上面制作圈梁,与二层楼板浇筑到一起。- N! c, v7 \9 T; E: Z
      二层防爆墙准备用钢板围起来。
% Y: r5 M; ^" o7 C. n" s* ~5 |# o     不知道是不是有问题?
( R0 l# s9 [- {& j- p     我看好多地方都是一层防爆墙全用混凝土浇筑,二层有用砖砌的,也有彩钢板房的,还有钢板围起来的,究竟采用哪种?
全部回复(5)
; l8 t( L# s. D8 {) H
1.《氧气站设计规范》GB 50030  第5.0.9条灌瓶台应设置高度不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。2 p9 X* B/ k3 W4 _2 V3 D: u+ C
2.《氢气站设计规范》GB 50177  第7.0.9条氢气灌瓶间内,应设置高度不低于2 m的防护墙。( a  x' m/ ^0 ]! d
3. 《永久气体气瓶充装站安全技术条件》GB17264 第6.1.5条氧气充装站的实瓶区与空瓶区之间必须设置防爆墙,其厚度不应小于120mm,高度不应低于2OOO mm,材料应为钢筋混凝土或其他不燃的强度不低于钢筋混凝土的材料。. `+ |. q7 p5 K+ s, I0 u' F6 L
4.《氧气及相关气体安全技术规程》GB16912 第4.6.5条灌装站房充装台应设高不低于2 m,厚不小于200mm的钢筋混凝土防护墙。 ' U0 E0 `' L  q/ F
5.《氧气安全规程》冶安环字第856号文颁发)第3.4.1条a.氧气充瓶间充装台应设高不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。
- d- P4 k  m0 k# s     按照规范做就行。
2013-9-13 08:20:58
回复 0
杭氧一般设计一楼叫防火墙,一般为混凝土结构加砖墙,二楼为隔声罩,不具有防火防爆左右,楼上说的是氧气瓶充装站的要求。; W; T' w! z( j5 Q
2013-9-13 08:21:24
回复 0

0 G, `. `* I# K+ y( L$ b4 }) a氧压机都是燃烧烧没的,没听说过有爆炸的,液氧泵要求有防爆墙,存在爆炸可能
2013-9-13 08:22:23
回复 0
应该是叫防火墙。有砖砌的,没有问题的。
2013-9-13 14:28:35
回复 0
对根据国标建就行了