带膨胀机CO 2跨临界热泵系统的模拟计算与实验:
  [1]杨俊兰,马一太,李敏霞,等.带膨胀机CO_2跨临界热泵系统的模拟计算与实验[J].天津大学学报(自然科学版),2007,09:1099-1104.《天津大学学报(自然科学版)》[ISSN:0493—2137/CN:12—1127/N]期数: 2007年09 页码: 1099-1104 栏目: 机械工程 出版日期: 2007-09-15
文章信息/Info
Title: -
作者: 杨俊兰;马一太;李敏霞;刘圣春
天津大学热能研究所, 天津300072
Author(s): -
关键词: CO2跨临界循环; 膨胀机; 运行特性; 模拟计算
Keywords: -
分类号: -
DOI: -
文献标识码: -
摘要: 为了分析带膨胀机CO2跨临界热泵系统的性能和运行特性,对该系统建立数学模型,将模拟计算结果与实验数据进行了比较,它们的最大偏差不超过25%.然后,利用所建模型分析了冷却水进口温度和流量,以及冷冻水进口温度和流量对系统性能系数的影响.结果表明,对冷却水来说,降低进口温度和增加其流量不仅有利于提高系统的性能系数,而且能够降低最佳高压侧压力,使系统能够在更加安全高效的工况下运行.对冷冻水来说,增加冷冻水的进口温度和流量对提高系统的性能系数非常有利,而对最佳高压侧压力的影响并不是太大.通过对系统的性能进行模拟计算,可为系统的优化设计和操作运行提供理论依据和指导.