第六届最美空分摄影大赛进行中!微信搜索“空分之家”晒出最美的空分瞬间!
  • 0

[膨胀机] 带膨胀机CO 2跨临界热泵系统的模拟计算与实验

kongfen 发表于 2011-12-8 01:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1987 1

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
  [1]杨俊兰,马一太,李敏霞,等.带膨胀机CO_2跨临界热泵系统的模拟计算与实验[J].天津大学学报(自然科学版),2007,09:1099-1104.《天津大学学报(自然科学版)》[ISSN:0493—2137/CN:12—1127/N]期数: 2007年09 页码: 1099-1104 栏目: 机械工程 出版日期: 2007-09-15 6 m2 b( s7 q5 |
文章信息/Info
. q- {; b- {8 Q# |. F8 GTitle: - * Q' d; L* d8 [0 q- R7 Z& s& @$ M
作者: 杨俊兰;马一太;李敏霞;刘圣春 " P, m2 X" {  y( h5 a
天津大学热能研究所, 天津300072
$ J3 z6 {2 Y: q7 K; X) \Author(s): -
5 Q0 v/ y- w" F1 e- q. f关键词: CO2跨临界循环; 膨胀机; 运行特性; 模拟计算
9 Z3 t% l+ e! r/ J0 N2 WKeywords: - 4 u5 i3 c6 E. K- b
分类号: -
' @# n& S8 `' ]0 d! F2 W- W$ wDOI: - # ?3 X, o4 s. t+ q$ S- O
文献标识码: -
$ x$ s+ z2 {5 i6 ]摘要: 为了分析带膨胀机CO2跨临界热泵系统的性能和运行特性,对该系统建立数学模型,将模拟计算结果与实验数据进行了比较,它们的最大偏差不超过25%.然后,利用所建模型分析了冷却水进口温度和流量,以及冷冻水进口温度和流量对系统性能系数的影响.结果表明,对冷却水来说,降低进口温度和增加其流量不仅有利于提高系统的性能系数,而且能够降低最佳高压侧压力,使系统能够在更加安全高效的工况下运行.对冷冻水来说,增加冷冻水的进口温度和流量对提高系统的性能系数非常有利,而对最佳高压侧压力的影响并不是太大.通过对系统的性能进行模拟计算,可为系统的优化设计和操作运行提供理论依据和指导.
; r) q1 S: u- Z6 DAbstract: - 1 p  X; s; V$ \# r