约克冰机排气过热度低是啥原因

小助手 发表于 2022-6-4 17:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2239 4

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
市民小岳、:
% n: \5 j# a$ D; o6 n; G约克冰机排气过热度低是啥原因
$ B4 F, ^" X% m8 f; V( L: @
! H8 D! V( |7 W- Y$ n( }! q话题来源:空分之家微信群4
全部回复(4)
崔先生。
4 |3 M$ {# c+ j% [$ b* i) z& s
$ F: s( R; H# L  h4 V- L# b# `$ r冰机无非是蒸发端进入常温水来蒸发冷媒,蒸发的气态冷媒经过压缩又变成气液,这也是一个制冷过程。所以感觉应该是常温水温度和蒸发端冷媒多少有关系
2022-6-4 17:11:04
回复 0
心平静气$ g! T3 d/ |& {' w; S' [
3 b6 d1 W7 i7 t* w. D. F
排汽温度过低8 I. {. J, f" H# k- L7 F: ~8 ~
  1.膨胀阀开启度过大或系统内液体制冷剂过多,蒸发吸热后的蒸汽呈潮湿状态,经压缩机压缩后所排出的汽体温度较低。1 e. Q! ~4 r2 F6 Q) ~* {
  解决方法:将膨胀阀的开启度适当调小或放出部分制冷剂液体。6 L6 \& J* Z- V
  2.冷间的热负荷小或冷却排管照发面积小,液体制冷剂进入排管后流速太快,不能很好地吸热蒸发和汽液分离形成过湿然汽,被压缩机吸回,排汽温度降低。
$ U! ^$ f& y# f5 I  解决方法: 相据实际情况,调整压缩机工作,或将膨胀阀调整到一定的开启度与冷间热负荷相适应。; j5 E1 T% C. v- b
  3.冷却排管上结有较厚的霜层,降低了排管的传热性能。进而制制冷剂在冷却排管内不能很好地蒸发吸热,这不仅使冷间内的空气温度不易下降,并且使压缩机回汽过潮和排温下降。
6 d+ ~" v$ u5 A也可以把冷凝器回水阀门关小一点,正常冬天要把冷凝器回水关小,这样冷媒与油分离会好点,排气温度就会上来。现在夏天看看是不是膨胀阀开度或冷媒加多了
2022-6-4 17:11:39
回复 0
市民小岳、$ H$ I* J2 q6 g
进水温度21,出水8
2022-6-4 17:12:05
回复 0
如果其他没问题,包括水温,那就是换热器出问题了。
2022-6-8 10:09:57
回复 0