市民小岳、:) h; f* u' ~) b( ?
约克冰机排气过热度低是啥原因
) _1 B: [+ N. [% k8 d7 ^" P' `5 e9 I0 f" {/ \: w& f
话题来源:空分之家微信群4
全部回复(4)
崔先生。: a5 h& Z; o- O, R

% U4 }# `) ~: ?- z冰机无非是蒸发端进入常温水来蒸发冷媒,蒸发的气态冷媒经过压缩又变成气液,这也是一个制冷过程。所以感觉应该是常温水温度和蒸发端冷媒多少有关系
2022-6-4 17:11:04
回复 0
心平静气6 F' n% z5 L; E. J) J7 A% _
" J7 L' v0 l& y3 H8 V
排汽温度过低/ u% L2 L- ~# l5 u  y
  1.膨胀阀开启度过大或系统内液体制冷剂过多,蒸发吸热后的蒸汽呈潮湿状态,经压缩机压缩后所排出的汽体温度较低。
! y+ ?4 t  Z4 g  解决方法:将膨胀阀的开启度适当调小或放出部分制冷剂液体。- R0 E& m. a* A1 z& @5 |4 f, B
  2.冷间的热负荷小或冷却排管照发面积小,液体制冷剂进入排管后流速太快,不能很好地吸热蒸发和汽液分离形成过湿然汽,被压缩机吸回,排汽温度降低。8 Y! f. R  K4 R6 d% I0 P
  解决方法: 相据实际情况,调整压缩机工作,或将膨胀阀调整到一定的开启度与冷间热负荷相适应。8 R- O) d$ U1 g2 m
  3.冷却排管上结有较厚的霜层,降低了排管的传热性能。进而制制冷剂在冷却排管内不能很好地蒸发吸热,这不仅使冷间内的空气温度不易下降,并且使压缩机回汽过潮和排温下降。
+ n  @% j% I) ]8 ?也可以把冷凝器回水阀门关小一点,正常冬天要把冷凝器回水关小,这样冷媒与油分离会好点,排气温度就会上来。现在夏天看看是不是膨胀阀开度或冷媒加多了
2022-6-4 17:11:39
回复 0
市民小岳、" s% Q$ v9 g) e9 [$ K6 ~& i; {3 D
进水温度21,出水8
2022-6-4 17:12:05
回复 0
如果其他没问题,包括水温,那就是换热器出问题了。
2022-6-8 10:09:57