约克冰机排气过热度低是啥原因

小助手 发表于 2022-6-4 17:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1464 4

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
市民小岳、:" N; l0 d7 [* B* M2 E
约克冰机排气过热度低是啥原因/ ~3 g7 \$ }4 G; A6 Y/ B3 Q

" c; T6 j* E5 Q话题来源:空分之家微信群4
全部回复(4)
崔先生。
0 W& R7 i( n. k; l3 _: F$ x. w
冰机无非是蒸发端进入常温水来蒸发冷媒,蒸发的气态冷媒经过压缩又变成气液,这也是一个制冷过程。所以感觉应该是常温水温度和蒸发端冷媒多少有关系
2022-6-4 17:11:04
回复 0
心平静气
3 r0 Q2 L0 |; |; \) ?8 o, g! m9 l4 x9 a5 w: H: v* E
排汽温度过低9 Q( B* ?8 t- J* l* I
  1.膨胀阀开启度过大或系统内液体制冷剂过多,蒸发吸热后的蒸汽呈潮湿状态,经压缩机压缩后所排出的汽体温度较低。4 o  [5 t9 n% l2 |' q: z" R
  解决方法:将膨胀阀的开启度适当调小或放出部分制冷剂液体。
( F0 l8 J/ r0 q3 c- P# r5 A  2.冷间的热负荷小或冷却排管照发面积小,液体制冷剂进入排管后流速太快,不能很好地吸热蒸发和汽液分离形成过湿然汽,被压缩机吸回,排汽温度降低。
9 n7 ?  u9 W' D0 e; `" f  解决方法: 相据实际情况,调整压缩机工作,或将膨胀阀调整到一定的开启度与冷间热负荷相适应。) `# `5 p2 R9 R* D+ u
  3.冷却排管上结有较厚的霜层,降低了排管的传热性能。进而制制冷剂在冷却排管内不能很好地蒸发吸热,这不仅使冷间内的空气温度不易下降,并且使压缩机回汽过潮和排温下降。9 L( c- e! m+ R8 M
也可以把冷凝器回水阀门关小一点,正常冬天要把冷凝器回水关小,这样冷媒与油分离会好点,排气温度就会上来。现在夏天看看是不是膨胀阀开度或冷媒加多了
2022-6-4 17:11:39
回复 0
市民小岳、$ x+ D4 b$ w, a# @
进水温度21,出水8
2022-6-4 17:12:05
回复 0
如果其他没问题,包括水温,那就是换热器出问题了。
2022-6-8 10:09:57