《第七届最美空分摄影大赛》作品投递报名进行中! 报名联系:19163437601 (微信同号)
  • 0

[管道阀门] 高温高压蒸汽管道管材和阀门的选择

元素 发表于 2013-1-13 12:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
4192 7

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
最近做到一个项目,涉及到工况为4.7MPa 330℃的蒸汽和8.0MPa 150℃的纯水
9 {# E3 H2 M% `' v( U由于之前没有做过类似项目,现在对选材有一些疑问,请大家指教 - ]- H( o) y( J$ x
1.4.7MPa的蒸汽我取1.1倍设计压力为5.2MPa,再根据规范计算,水压试验压力略超过11MPa,则是否应该选择CLASS900的管道,或是仍然选择CLASS600的管道?因为CLASS900的情况下疏水阀比较难选,所以我倾向于选择600,不知是否合适?
8 O. {) o* c. T4 ]  v2.类似理由,纯水管道是否能选择CLASS600的管道?1 K8 v& C/ G. y$ W1 F4 B- p
3.我目前选择的蒸汽管道和纯水管道管材均为5310-2008中的20G碳钢管,但是并没有找到一个明确的选用原则,请问各位是否合适?或者应选择其他管材?) `+ H! f; Z: @9 f  x7 M
4.是否有哪本规范对不同工况下的管材选用有一个比较明确的规定 # B, d2 p: U  H: N9 o: `* J8 J! T( m
5.我在一些资料中看到过有的设计院300℃以下的蒸汽管道选用碳钢管道,而300℃以上则选用的棺材为1Cr-1/2Mo的管道,请问这是什么管道
. ?0 I% c! [- \- P$ l4 a) H6.我根据设计手册上的推荐选配设计蒸汽管道法兰及密封面形式为WN-MFM,但是参考之前的设计资料的发现有类似工况设计为WN-RF,请问突面是否已经能满足要求。  3 p7 M4 o( ~- r# _. K' J) {
谢谢各位
全部回复(7)
1.水压试验怎么算出来那么高啊,我记得水压试验压力是设计压力的1.5倍,也就7.8MPa,所以选择的压力等级为10MPa就可以了。
  F! `( z5 U6 L" \5 k2.纯水管道也选择的压力等级为10MPa就可以了。
8 H! J0 j6 x8 t( a3.选择20G钢管是可以的。好像新出来的管规里面有材质选择的规定。
/ s& T# z; [7 P/ A, ]1 Y* v5.我们是小于350℃选择碳钢管,大于350℃选择15CrMoG合金钢管。+ m$ T4 ~1 }' w- U
6.阀门选用的压力等级只要大于4MPa,都是用带颈对焊法兰、凹凸面型,即WN-MFM。突面不适宜用。
2013-1-13 12:54:44
回复 0
" |' V) e+ U+ v  p$ `% t5 g
谢谢,水压试验是设计压力乘1.5再乘温度系数,具体见GB20801.5里,常温管道一般可以直接按1.5考虑,这根管道温度较高,所以变化较大
2013-1-13 12:57:02
回复 0
cl600够啦,PN11.0的法兰能承受水压试验的压力比法兰公称压力大的,所以水压试验没问题
4 ^* V5 Z% a- p$ u/ n5 s) ]
: ]! F* [; b. k2 G水压试验的压力是试验温度下的许用应力除以设计温度下的许用应力再乘以1.5,肯定比2.5大
2013-1-13 12:57:43
回复 0
5 \9 A  X# [8 x/ n6 n  L
压力等级600LB  法兰面RF  材质Cr5Mo或WC6
2013-1-13 12:58:07
回复 0
选择CLASS900 管道 不然到时监理不太好过
, h/ X- ~" q' a8 _. Q- A疏水阀可以选择CL600, w# V$ G6 P+ _  |/ W
& j# v9 g: s. }1 B. ]3 Y
法兰阀门选择同意1楼
2013-1-13 12:58:27
回复 0
要是温度超过350了,用P11的管子
7 W" `. Y0 e/ i- S3 ~) P0 s你这温度A106没问题的,CL600足以,A105的法兰315°是法兰7.82MPa,427°时5.68MPa,够啦
2013-1-13 12:58:52
回复 0
学习学习。。。。赞一个
2014-2-26 22:42:56
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn