马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
引言:气动调节阀常见故障及产生的原因有调节阀不动作、调节阀的动作不稳定、调节阀振动、调节阀的动作迟钝、调节阀的泄漏量增大、流量可调范围变小等。1 d0 `' U: s( U1 G4 h: V/ \. Y
一、流量可调范围变小。主要原因是阀芯被腐蚀变小,从而使可调的最小流量变大。 1 ]" x% {4 e) T5 i' B
二、调节阀不动作。故障现象及原因如下:
" y) Z3 {/ ]. u; P4 w, m' {
# W0 o& V* ~) _7 [" Z: u- p* { 1.无信号、无气源。①气源未开,②由于气源含水在冬季结冰,导致风管堵塞或过滤器、减压阀堵塞失灵,③压缩机故障;④气源总管泄漏。
) O* [1 _* O% N8 q$ z% X7 q+ u0 c
0 x# {, v$ w# ^9 W- a" [- T. G 2.有气源,无信号。①调节器故障,②信号管泄漏;③定位器波纹管漏气;④调节网膜片损坏。
& F- ?# p% |# I1 N4 j+ D : s7 Q8 T( `5 U
3.定位器无气源。①过滤器堵塞;②减压阀故障;③管道泄漏或堵塞。
2 H( _# U- `3 z& S+ O$ |+ K ) e' ~8 d& v+ d4 {+ ]% K {
4.定位器有气源,无输出。定位器的节流孔堵塞。2 E9 s8 k! b+ X* m! G$ N) @
W0 t. r5 S: y$ l0 }( b: P
5.有信号、无动作。①阀芯脱落,②阀芯或与阀座卡死;③阀杆弯曲或折断;④阀座阀芯冻结或焦块污物;⑤执行机构弹簧因长期不用而锈死。& c2 k9 z8 k& ~+ |9 P
三、调节阀的动作不稳定。故障现象和原因如下:
, L( p2 [. m) g$ i2 E' q- Y% w
' x z; H4 L' m2 ^ 1.气源压力不稳定。①压缩机容量太小;②减压阀故障。- a$ a! R) C i7 h. r5 G" f
. k- r$ d* m+ K s: W! f% H 2.信号压力不稳定。①控制系统的时间常数(T=RC)不适当;②调节器输出不稳定。" s/ \) l) H/ S( h& t# O
) k* n) [; F* T" k; |0 E. Y* V 3.气源压力稳定,信号压力也稳定,但调节阀的动作仍不稳定。①定位器中放大器的球阀受脏物磨损关不严,耗气量特别增大时会产生输出震荡;②定位器中放大器的喷咀挡板不平行,挡板盖不住喷咀;③输出管、线漏气;④执行机构刚性太小;⑤阀杆运动中摩擦阻力大,与相接触部位有阻滞现象。
' l; h( R7 J/ r! g" z8 A # {% l* z( H C
四、调节阀振动。故障现象和原因如下:) O. |: b! O% Y" g: u
6 ^& x8 R% \6 W* G9 V1 F- @4 y0 s
1.调节阀在任何开度下都振动。①支撑不稳;②附近有振动源;③阀芯与衬套磨损严重。8 N. |- w; K; @3 o
; q6 s7 p& y/ X 2.调节阀在接近全闭位置时振动。①调节阀选大了,常在小开度下使用;②单座阀介质流向与关闭方向相反。
5 r5 l, t- k3 D" \6 f7 J 五、调节阀的泄漏量增大。泄漏的原因如下:
3 i7 _5 w1 f! j# u7 |( Z * i: ]2 f& T. m# r9 A: k
1.阀全关时泄漏量大。①阀芯被磨损,内漏严重,②阀未调好关不严。
2 H; W: {! Z5 Y1 K
5 d( f, d# N2 p1 y m' L. } 2.阀达不到全闭位置。①介质压差太大,执行机构刚性小,阀关不严;②阀内有异物;③衬套烧结。0 ]" k+ \( }# s
六、调节阀的动作迟钝。迟钝的现象及原因如下:' W( H9 f7 ]& y) M6 g
2 J) I, T6 k0 G 1.阀杆仅在单方向动作时迟钝。①气动薄膜执行机构中膜片破损泄漏;②执行机构中“O”型密封泄漏。+ ]) ]* h7 t. [, K1 [, y
p& `' ? [/ r a! r
2.阀杆在往复动作时均有迟钝现象。①阀体内有粘物堵塞;②聚四氟乙烯填料变质硬化或石墨一石棉填料润滑油干燥;③填料加得太紧,摩擦阻力增大;④由于阀杆不直导致摩擦阻力大;⑤没有定位器的气动调节阀也会导致动作迟钝。( U6 N# `. A m7 ]5 P
了解气动调节阀的故障现象及原因,可以对症采取措施予以解决。 |
|