制氧工问答上是这样说的
4 }3 M+ [: W1 M0 \; c692.使用液氧贮槽时应注意哪些问题?& e) [4 t6 H- G M7 S; e$ }% {
答:液氧贮槽与气氧贮罐不同之处是:随液氧的蒸发,槽内乙炔的浓度有可能提高;液氧自然蒸发会使槽内的压力升高;槽内排出的液氧或气体的温度均很低。因此,在使用维护时,要严格遵JB6898-1997《低温液体贮运设备使用安全规则》,还应注意下列事项:
; N& i) i9 p& _2 e& w- y. M1)贮槽安装场所应有良好的通风,一般宜安装在室外,四周有栅栏,5m内不得有明火、可燃易爆物及低洼处;6 B. r j$ l( A% A& E9 A
2)贮槽必须有导除静电的接地装置和防雷击装置。防静电接地电阻不大于10Ω;防雷击装置最大冲击电阻为30Ω,并至少每年检测一次;
* U+ @9 i$ \$ M# j) C3)贮槽的充满率不得大于95%,严禁过量充装;
+ {6 r3 t2 f; L/ D3 D# ]% `4)压力表严禁油,并定期校验;安全阀必须是不锈钢或铜制,定期校验,严格去油;
1 |- f3 X& W5 V! y/ D! P5)当设备上阀门、仪表、管道等冻结时,应用70~80℃的氮气、空气或热水解冻,严禁明火加热;
$ n% s; ~3 U. u9 F _6)贮槽内有液体时,禁止动火修理,必须加温至常温才能修理;
1 S! K7 i* Q. U& G, O: n7)操作人员要经专业培训,并考试合格才能上岗。不得穿戴有油污或有静电效应的化纤服装,不得穿带钉子的鞋子。操作中启闭阀门要缓慢。停用时增压阀要关严;
9 \% \. U, X. O% ]2 P" m/ s8)定期(例如15天)分析液氧中的乙炔浓度,其浓度控制在0.1×10-6以下,否则应排放液氧;" C' W( K A: t6 i4 K% G0 i: D
9)液氧密闭贮存时,必须有人监视压力,不得超压;! M& O9 b5 M4 `
10)液氧不允许溅到无保护的皮肤上,以免发生严重冻伤;
5 p U7 l; c. Q1 P' J1 C11)当贮槽已经排空液体,又不能马上进行加热时,必须立即关闭全部阀门。因为槽内温度很低,湿空气会通过相连的管道侵入内部,造成结冰堵塞管道的事故。2 l. n) \* n# x4 t* ~2 [7 L
|