启动前准备
6 F! |2 G% N3 p* @7 F& y* t; I5 O1.检查机器线路是否正常;检查油位是否在正常范围内;
- v1 n4 O( _! L; u6 }) t2.水冷机组打开冷却水循环系统,测试循环系统是否正常运行;
& v% N. s G! I3.从进气口加入少量干净的机油,手动盘车(皮带和直联机型);
1 ~# Q8 E$ p) h3 ?" B" i* Q" G4.上电,检查三相电源是否正常,有冷干机的要先启动冷干机;
" f- ?; j1 S4 f, l! x$ O& i5.不是过短时间(一周到两周)停机,不用进气阀加油也问题不大,开机时要检查排气阀是否打开了。) ~( n1 `8 K v- k. r6 f
点动方法
' U0 e% X ` b T. }2 u1.按下启动键,运转约5秒后按下急停按钮,间隔约半分钟(对于永磁变频的点动时可在预运行时间结束后按急停),重复以上步骤不少于2次再正常启动。
/ U. k: I: d7 @( o3 I4 x2 S( D2.如果启动时发现温度迅速上升且伴有异响,这是内部机油还没循环过来,必须立即按急停停机重新点动几次。
* {- a9 _8 ]2 ]0 g+ k3.机器正常启动后,核对运行数据,等空压机运行正常以后才能开始正常供气。: I" Q! j; x1 n$ X
运转中注意事项6 L$ F& o6 |: |( H4 ]
1、空压机正常运行后,压缩车间巡检人员应定期进行全面检查,每小时不小于1次的巡回检查。
$ ~* P7 v B, E: z2、运转中排气温度必须在75℃-95℃之间,避免冷凝水析出将油乳化。; K5 ^. M* Y: e' u! r4 U# ^: u
3、确认压力表、油位计指示正常,运转中油位必须保持在两红线中间。 [! a T! ~+ N$ z
4、各种保护装置是否工作正常。! b% ~7 h) { N* @
5、初次启动及电动机保养后启动,必须确认压缩机运转方向。
1 r6 N. |" ?( E: I6 w# q+ T+ a. N" e6、非紧急情况严禁使用紧急停车。
7 T9 w1 \9 H/ V# d! l7、严禁不同厂牌之润滑油混合使用。
) O" ]) o4 F7 R5 [/ \必须停车检修现象1 F) F1 y' I& c8 ?
压缩机在正常运行中有下列情况之一时,应立即停车检查修理. b1 D& Q- J+ t
1、安全保护装置自动动作,引起停车。
f* J4 |- k3 d& t2、冷却风扇因故障不能正常运转而导致电机温度过高。
% O/ R/ [- S" _" k F. W3、电动机电流表指示超限或电气设备有刺或烧焦现象。) s% M8 {8 W+ g2 H. u
4、安全阀动作或压力调节器失灵。
& x% o0 M7 m% m8 C1 Z/ ~/ O5、压缩机和电动机有异响声或发生振动。
8 X+ A/ g# a2 C* q6、压缩机油气桶严重漏油或漏气。/ T! s4 C/ V+ Y% H- L
手动停机操作5 `, A( a b. i- Q) z: p! l
1、按下“OFF”停止按钮,待10-15秒后控制系统动作,压缩机停止。7 M( K6 C' W$ s3 S9 W( t/ @
2、关闭需停压缩机系统。
. w' H7 w* p( _' H2 B2 z4 w' {3、打开需停的排空阀。$ Y- R- T3 P: h/ S2 V
4、切断主电源开关。
J' F( y& S2 y, t" M% k! i, n特别注意:
* t0 U# G1 r/ @4 M5 ?空压机长时间停机再启动,千万不要直接按启动按钮,机头很容易缺油卡死,务必要以点动的方式启动!
% D4 t* J2 A9 d8 z2 k9 i8 ]8 x干燥机再次开机操作) K( s8 L0 Q5 ^1 S, r' [+ E% P
01大型冷干机和带辅助给压缩机加热的冷干机
0 C1 `5 j4 v0 I! x长时间停机再次开机时需要提前预热6H-8H以上,再开机,检查排水器的排水情况和露点变化情况。
- F' g0 u2 j' }: |9 S+ ?02吸附式干燥机* ^; C0 ]& D5 T/ O2 W
如再次开机会有少部分干燥机露点不稳定,应提前1-2天开机,得到充分再生,确保再生温度和冷吹温度正常。
2 C$ {0 n( h2 B& l9 ]03催化氧化除油器
) l L* G8 {# @( Q: o/ D+ @6 ~开机启动需预热20min后,温度达到即会自动运行 |
|