1 w$ N$ q& M6 G. N$ K7 C
据说是现场处理事故的专家目前给出的事故原因。
2 V! w; L, Y5 }0 _5 g平底槽共有三道保护:一是紧急放空阀(调节阀),二是呼吸阀,三是爆破片!
7 f0 Z" Q5 b( [1 V. ^% f: @这次事故是:第一道联锁手动关了,第二道呼吸阀不知是谁家的,不会跳(下面有说明)。第三道 ,根本就没有!
, P6 W0 Z4 R. E4 W7 J" b7 ^2 ]8 m
: n: d. j. j8 T9 B8 X* g
关于呼吸阀: d2 A) W1 {' V2 r
5 T2 I; A) \9 W
装保护柱的目的是:阀门没有受压时,阀杆阀瓣与膜片是个柔性系统,运输途中阀瓣与阀座会产生碰撞。如果安装后不拿出保护柱,这个呼吸阀就不会跳了!我每次到现场,均要到槽子顶上去检查,方法是:9 t+ ^4 a. p$ n8 h. z5 ], b
手伸进去,将阀杆往上抬,看看能不能动,有多高行程。如果贮槽已投用,将三通阀全开或全关,则有一个呼吸阀可以操作。% @( H* P* P8 ~
|