据说是现场处理事故的专家目前给出的事故原因。3 H0 L; S( s( g# d: W2 F. o
平底槽共有三道保护:一是紧急放空阀(调节阀),二是呼吸阀,三是爆破片!
9 W! T$ d4 C3 Q {9 l! F这次事故是:第一道联锁手动关了,第二道呼吸阀不知是谁家的,不会跳(下面有说明)。第三道 ,根本就没有!8 O" n8 W+ p* K& P
' c0 Y v4 V* H4 ]8 T8 K7 [( z! {
3 t4 L, z9 ~! n5 a0 E* W, c
关于呼吸阀:
4 h2 c5 l8 U+ x$ y7 b
1 P9 S' d1 _# f" Q装保护柱的目的是:阀门没有受压时,阀杆阀瓣与膜片是个柔性系统,运输途中阀瓣与阀座会产生碰撞。如果安装后不拿出保护柱,这个呼吸阀就不会跳了!我每次到现场,均要到槽子顶上去检查,方法是:
* m4 X5 v3 E+ q" d; A手伸进去,将阀杆往上抬,看看能不能动,有多高行程。如果贮槽已投用,将三通阀全开或全关,则有一个呼吸阀可以操作。3 y$ t& T9 Z% a) B
|