马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
一、事故经过
( [# ] c- r# a. Z
4 c6 Z- {; M; b$ ^; L( A4 |2006年4月11日23时20分,辽宁省某钢铁公司转炉停炉检修结束后,该厂设备作业长指挥测试氧枪,不到2min的时间,约1685m3氧气从氧枪喷出后被吸入烟道排除,飘移近300m到达烟道风机处。
7 U2 Y' C" b- V- R0 O7 P$ G# T X2 j% l) J W8 F. {# C. v; R$ s, [$ R
23时30分,检修烟道风机的1名钳工衣服被溅上气焊火花,全身工作服迅速燃烧,配合该钳工作业的工人随即用灭火器向其身上喷洒干粉。火被扑灭后,将其拽出风机并送往医院。因大面积烧伤,经抢救无效,该钳工于12日2时50分死亡。
7 L3 o5 `, j/ e% t/ z; p4 n( z& |! K/ ?( A$ U
二、原因分析
; K( R0 E! U! ?; k( r' M
) s* d& p2 c6 T+ Y2 y1.标准状况下空气及氧气的密度分别为1.295g/L 、1.429g/L。由于氧气的密度略大于空气的密度,所以,氧气团在微风气象条件下,不易与大气均匀混合,沿地面飘移300m后,使该钳工处于氧气团包围之中。
0 i9 _6 x, ^8 }4 |1 M
+ v4 A' o& F" ^' p$ W6 J( f' U5 _2.处于氧气团的作业钳工的工作服属于可燃气质,遇到高温气焊火花点燃,即猛烈燃烧,将钳工严重烧伤致死。
1 y) t6 x' y8 x2 u" t! y9 P# `9 w: W l3 h8 T
三、事故教训
* k! E& S/ K9 o# F; X/ J3 M* j2 f! Y7 m' E }8 H
1.在有多工种交叉作业的场所,不得随意释放大量的氧气至大气中。
- }5 v! z6 t, H1 S& _8 m. N( W. N% k3 B6 Y" s$ [+ M
2.在有多工种交叉作业的场所,一旦发生氧气大量泄漏的事故,要立即通知下游风向1000m以内的务类作业人员停止作业,最好撤离现场,待工厂安全管理人员使用氧气检测仪检测氧含量达到正常值时,方可恢复作业。) F2 E- U. V, v. b
# e3 t. B U4 b$ ^: h3.必须在富氧条件下作业,作业人员则不得进行电焊、气焊、气割等明火作业。不得使用发生火花的工具(普通钢制扳手、锤子等),应使用铜合金材质的不发生火花工具,以防因工具产生火花引发爆炸。
: ]$ Y+ D% N% ] ]* f
+ n; }+ z( v/ I- Q, k+ R( A4.氧气大量泄漏大气中,如果遇到大风,气流搅动剧烈,氧气团沿地面飘移的距离较短,造成火灾的危险性较小,附近人员烧伤的可能性也较小;如果遇到微风,气流扩散速度较慢,氧气团沿地面飘移的距离较长,造成火灾的危险性较大,附近人员烧伤的可能性也较大。因此,要特别注意微风天气条件下氧气泄漏状况下的作业安全。 |
|