. g1 i/ `9 {9 n$ }
氧气管道安装
1 k: u/ K7 p2 _) n @3 z+ R. G V) @0 Y" P1 o) O' d
1.施工前应具备的条件! s9 o% h; r+ J; l) \
1.1 工艺管道施工应按设计的施工图纸进行,如有变更或材料代用应经设计部门审批和甲方同意并办理相关手续。
! p k" U. n3 y0 Y, u1.2 施工图纸、安装规范或标准、施工方案及工艺等资料齐全。施工方案经评审并进行方案和技术交底。6 W9 F, @$ _) V% {$ J
1.3 施工人员已进行过培训并合格,焊接工艺评定经审定批准。
: W- f. X' \3 I) |1.4与管道相连接的设备系统已安装完成并验收合格。# U5 X2 F( `/ V i# H+ r( ?
1.5对已到货的管道、管件及阀门等进行检验、确认并收集整理有关的证明文件。% K. I6 {& K- R. N2 U4 V
2.管道组成件的复验
3 s9 x! Z5 Y( m4 `! o/ H: b; ]& K2.1 管道组成件复验要求
+ b+ L; P- Y6 f+ b) J2.1.1管道组成件及支承件在使用前按设计要求核对其规格、型号、材质,并进行外观检查,表面无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷,表面不得有超过壁厚负偏差的锈蚀和凹陷。螺纹密封面应良好,精度及光洁度达到设计要求。& C, z9 K( V9 W/ t" p1 E. T; X* J
2.1.2 进入施工现场的材料应单独进行存放并做好标记(采用贴标签或标示牌进行标识),以防错用。 g! {$ M1 a! x7 u7 ?7 y
2.2 钢管的复验要求' E- {( d8 ~' M0 M1 r
2.2.1 钢管外径及壁厚尺寸偏差应符合钢管的制造标准。
' c1 Y+ G2 e+ ~1 k: G$ T! A+ z2.2.2 管道到厂后采用光谱分析的方法对材质进行复查,复查结果应符合相应的制造标准。$ O& ` B" j8 C) ^4 R, k, c
3.材料使用管理规定
: I$ g, j; u, D/ h' [3.1氧气管道设置专门区域单独存放,并确保存放环境受外界影响较小。8 J) e( t7 ^: s7 v8 G
3.2 合格品入库按规格、材质种类分别摆放整齐,并做上明显标记。7 `3 ~) e' p _- z
3.3 由专人按管段表限额发料,经负责人签字核实无误后,方可使用。严禁材料错用、滥用。+ z; a* ]& t+ [% S4 m
3.4管件、垫片、阀门、焊丝及管道的脱脂已完成并验收合格。
' ^/ y" ?% b, A# _; a4.管道加工
. C/ Q0 L5 }9 l# z" ^; i5 f4.1 管子切割
/ P, B% W0 z' Y4.1.1 当公称直径DN≤100mm时,必需采用机械法切割,切割时防止铁离子污染;当公称直径DN>100mm时,采用磨光机切割,切割完成后立即清理氧化物及飞溅物。' v3 {3 ^! L, C; [; i7 U
4.1.2 管子切口质量应符合下列规定:切口表面应平整,不得有裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化铁等。
$ A7 p E. b1 R4.1.3切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%,且不得超过3mm。
' A# f7 S! M' W7 n6 T/ w4.1.4使用坡口机对管道坡口进行加工。
: v1 d' ^0 v/ A3 F6 Q4.2 管道预制 S9 K* k6 ^) Y* R {4 |
4.2.1必须设专门的氧气管线预制场地,场地内保持清洁卫生。现场预制时,须使用篷布搭设密封空间且地面铺橡胶皮子,定期进行清理,防止杂物进入管道内。
% C( h9 w% A4 t, t4.2.2施工人员在预制前进行辨识,保证选择的管件和无缝管相匹配以减少或避免对口的错边量。
* O( h7 d3 Y+ |9 D( w4.2.3 管道预制应考虑运输和安装的方便,并留有调整活口。预制完毕的管段及时进行管口封堵以避免杂物进入,严禁用胶带进行封口。
5 B/ p' t {' w) ~! {+ \, s4.2.4为保证管道上仪表口开孔后的清洁,要求氧气管道的仪表口在安装前进行开口(用磁力钻进行钻孔,严禁使用等离子进行割孔)。! U- C6 U4 O1 M6 R
4.2.5 按管线施工图和单线图检查已预制的管线、管件及支架位置是否符合设计要求。2 Y9 J2 A/ _6 h- L( Y- o# e7 \
4.2.6预制完的管段及时编号妥善保管。! P4 n# u+ x* X
5.管道焊接要求% F9 U- e# X! O0 d6 I; P7 |
5.1焊前准备:
7 U+ U0 s+ ?) j6 x. O$ B5.1.1 坡口的清理:组对前将坡口内外20mm范围内严格清理,不得有油漆、沥青、毛刺和任何其它可能影响焊接的物质,使其露出金属光泽。
$ O( B; N6 y! W" A/ G) c5.1.2管子、管件组对时,应做到内壁齐平,避免错口,局部错边量不得大于1mm。固定点采用搭桥式,不允许熔合到根部。( r0 v. l, G$ L3 j: ^
5.1.3 组对间隙、焊材选用以及焊接参数的选择详见焊接工艺。
5 f$ I1 A4 @0 f2 B a5.2管道焊接. Z$ Y5 H9 ^4 W
5.2.1 所有施焊的焊工必须持有相应项目合格证,焊接工艺卡经审核合格方可进行焊接工作。6 k6 D. u: u: m' h; E4 {9 R+ T
5.2.2雨雾天及大风天气严禁施焊。凡组对后又被水、油污等污染的坡口应重新脱脂达到合格。
/ h0 s5 Q9 D2 i5.2.3焊丝使用前必须进行脱脂合格,并随取随用。被污染的焊丝,要重新脱脂处理。
; ^3 J5 D; n5 o4 ]( O. A* Z5.2.4 管道焊接全部为氩弧焊焊接,所有焊件表面都不允许引弧及试验电流,焊接地线必须使用卡子牢固地固定在焊件上,接地卡子必须是不锈钢材料制作。
; g5 \3 J: I/ D8 V5.2.5手工钨极氩弧焊用氩气钝度不低于99.99%。焊接前,对管内进行充氩气保护,管口两端进行封堵,防止氩气流失,充气量在施焊的地方能用手感觉到为宜。两端封堵物必须洁净、无油污。* t* u, ^& u2 Q1 B5 r% i
5.2.6焊接时应采用小电流、多道焊。严格控制层间温度,层间温度不可超过100℃,避免温度过高产生氧化及晶粒粗大。, P2 v1 a5 R. b0 d- ^: m' b. S
5.2.7打底焊时,不得一次性焊接完成。在对称处留有可观察的缝隙,可用手电筒进行检查内壁焊缝是否符合要求。内壁焊缝成型均匀余高不得超过1mm,无局部凸出或凹陷。如有超标缺陷,应立即进行修磨处理。0 q9 V- {* h6 s/ p/ L. d
5.2.8焊缝返修时,严禁使用碳棒进行气刨,要求使用磨光机进行清除缺陷。清除缺陷时,必须选用不锈钢专用磨光片。
5 V5 u4 C: E+ r) T& J5 z5.2.9对观察孔的焊接,应将接头两端修磨成缓坡,便于焊接熔合,并由高技能的焊工进行操作,确保一次性焊接成功。2 `2 A9 F9 p" X( S5 b( D
5.2.10打底焊经检查合格后,再进行填充盖面焊接。填充和盖面焊接时,管道内部仍需进行充氩保护。- E3 ?% i8 d: U7 x' w2 S% t. b4 I
5.2.11焊接完成后的管道,应及时将管内杂物清理干净,焊瘤、毛刺应用磨光机打磨干净,用不掉绒的细白布进行擦试干净,清理干净后及时封闭管口。- i, }! j% [) `! r8 g3 J" d: a
5.2.12氧气管道焊接参数必须严格按照《焊接工艺卡》的要求进行选择。8 Y$ R* s4 g4 I
6.管道安装) J' o! E6 N C" c' P
6.1 管道安装时与管道连接的设备已找正合格,固定完毕。
; ~+ X4 A% \* O- I. u6.2 管道组成件及管道支承件等已检验合格。: i/ d0 Q2 E- d! B
6.3预制完成的管道内部已清理干净并验收合格。/ @. L3 @. ?# H
6.4 在管道安装前预制完成的管道经脱脂并验收合格。
1 I u3 C; B& w$ r0 o6.5 氧气管道在安装过程中,防止受到油污染,管道洁净度经第三方检查并合格后进行安装。施工人员的双手、手套、工具、工作服等不应染有油污。施工人员佩戴专门的线胶手套,不允许用手触摸管道及组成件内壁以免造成污染。
/ E+ Y; q) f$ m* ?. ~4 m F1 Q( C6.6管道连接时,不得强力对口,不得采用加偏垫或多层垫等方法,来消除接口端面的空隙偏差、错口或不同心等缺陷。3 F- {) h7 x/ m( V0 R- D9 [: p
6.7管道安装时不得用铁质工具敲击。
8 F* d! O9 |! y6.8垫片与氧气直接接触,垫片的选择必须严格按照图纸要求执行,绝对不允许随便进行材料替代。垫片进行脱脂处理,确保不含油脂。要求垫片的内径同管道的内径一致,安装时垫片的位置必须调节到位。
; N% o: S5 ?9 W6 _$ V' s6.9 管道安装时,应检查法兰密封面及密封垫片,不得有影响密封性能的划痕、斑点等缺陷。
1 m0 B7 n# L+ ?+ A" N" a! D" J; O0 i$ C6.10管道焊缝位置要求:
% }) g, I: U s3 w/ z$ h5 B* J6.10.1焊缝距支、吊架净距不小于50mm;
0 m, x1 ~! F+ K- Y; h6.10.2直管段两环缝间距不小于100mm;且不小于管子外径
8 T8 [) ~8 `9 z6.10.3在管道焊缝上不得开孔。
, H4 u# V' z3 `/ C# N6.10.4氧气管道的安装有专职人员进行画单线图,并且在单线图上写明施工人员姓名、监理人姓名、日期。禁止用记号笔在氧气管道上写字。& o5 S5 d# M) H' f6 r) F1 B( K
6.11阀门安装
7 O3 U2 c9 [; G3 g8 x5 i2 q6.11.1阀门安装前应拆除两端堵头,核对阀门型号,防止用错。安装时观察阀门介质流向,确保与管道流向一致。; X- D0 G5 A. V, _, @0 u
6.11.2水平管道上的阀门,其阀杆宜安装在上半周范围内。( d: O' l$ D; i& W1 a9 f6 V
6.11.3 阀门与管道以法兰方式连接时,阀门应在关闭状态下安装。$ k/ R+ W# g) |$ _8 a* s5 P7 C
6.12 管架安装! s9 ?$ \( m' S1 o. H/ p0 K
6.12.1管架应按图纸所示位置正确安装,并与管子施工同步进行。# I* c1 g" W% @; S# [
6.12.2支、吊架的焊接应由合格焊工施焊,并不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷。管道不得与支架焊接。
; m f1 {! I: H" u- ] ^6.12.3 管道安装完毕后,应按设计文件规定逐个核对支、吊架的形式和位置。+ t0 c5 Q2 Z, F: ]# V
6.12.4氧气管线的静电接地和跨接板具体焊接位置及要求详见《管道接地板焊接施工要求》。
; ~0 ?$ O6 x1 b9 q% t7.焊缝检验) R' O; b9 U" O: C
7.1焊缝的目测检查
& b `) E1 P4 N* v) m0 L7.1.1 焊缝内壁成型整体圆滑,高低宽窄一致,余高不超过1mm,且不得有咬边、焊瘤、凹坑、毛刺及尖角等缺陷。打底完成后由质检员进行检查,发现不合格缺陷必须进行返工。检查合格后,通知甲方检查人员进行验收,合格后方可进行填充盖面焊接。质检员做好检查验收记录。4 {9 V' J" T, N* l8 s" H
7.1.2焊缝外观应整齐、美观,表面无气孔、咬边、夹渣、裂纹等缺陷。5 V. m. E0 h4 n) v' ?1 V
7.1.3焊缝宽度以每边超不超过坡口边缘2mm为宜,焊缝余高应≤1mm。
$ N/ L! c- {( I7.1.4 角焊缝外形尺寸应均匀一致,具有大约45°的焊脚,其焊脚高为较薄管壁厚度。
, ?# V' g4 K1 n) ?# f' X7.2 焊缝的无损检测
* M5 k/ d5 |- J7 x8 X7.2.1 无损检测人员必须具备相应的资格证书才能上岗,管道焊缝射线探伤比例依照设计文件执行。
$ ~* w- h( y; U( l/ G9 q& k$ I7.2.2对于无损检测不合格的部位,必须及时返修。返修次数不得超过2次。出现二次返修时应有质保工程师对返修工艺进行审批,- r2 E. `; W; b* ]' R7 z/ h
8. 压力试验及泄漏性试验8 ]1 a L8 ]4 H$ X
安装完成、焊缝无损检验合格的氧气管道,必须在经过严格的管道支吊架、管线外观检查并确认后,方可进行强度试验和泄漏性试验。实验前应将不能参与试验的仪表、阀门及其附件加以隔离。
& Q5 h3 T# P8 H+ d" V9.管道脱脂和吹扫
3 H$ P$ _' t1 C8 D氧气管道完成压力试验及泄漏性试验后对其进行二次脱脂处理。为保证管道内的洁净对脱脂合格管道进行吹扫(甲方完成)。
) p; |" j9 R/ w: C8 D K' n10.质量保证措施
/ } h9 g! i1 [) s: m) y. e* d. }10.1施工过程中必须建立健全原材料等的保管和发放台账,防止材料错发。特别要严格执行焊材保管、发放和回收制度及材料标识移植制度。8 T" D5 y% a9 O- a* }
10.2所有施工技术资料应按时进行记录、收集和整理,必须与施工进度同步。+ c% g' e/ h* m( i$ c$ m" H
11.对油的检查标准
6 l7 K& K- x- t, k5 I% r3 L2 _5 q' F11.1施工人员严禁用不洁净及带油污的东西与氧气管道及管口接触。. P" a( \0 g: g% x
11.2工作服:服装必须干净无油污,工作手套必须干净无油污并且不允许掉纤维。
8 A8 T. p1 t! v( X& G2 k3 d. Y11.3工具:使用工具(撬杠、扳手等)使用前必须进行脱脂,并且严格保持干净无油污,否则重新进行脱脂。$ @) O# ~5 i7 X+ I1 Z5 ?
11.4焊材:焊材使用前必须进行脱脂,并且严格保持干净无油污,否则重新进行脱脂。 |