各位好:
) i" Q" ]( O/ v9 u8 A       氧压机一层、二层防爆墙的制作,有没有什么要求或规范啊?
% P# V( v8 ~0 p/ Z2 c      我们目前氧压机一层是准备砌2米的砖墙,然后上面制作圈梁,与二层楼板浇筑到一起。
4 ~+ \  E, B- R9 h+ a      二层防爆墙准备用钢板围起来。
  d% `) n# @9 |$ Q) }3 d+ ~5 P     不知道是不是有问题? " d1 N6 }+ v( P6 M4 P1 l
     我看好多地方都是一层防爆墙全用混凝土浇筑,二层有用砖砌的,也有彩钢板房的,还有钢板围起来的,究竟采用哪种?
全部回复(5)
# {) d  w4 Z9 o/ r
1.《氧气站设计规范》GB 50030  第5.0.9条灌瓶台应设置高度不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。" X8 W' b3 V- X8 V8 Z! O& u7 `+ j
2.《氢气站设计规范》GB 50177  第7.0.9条氢气灌瓶间内,应设置高度不低于2 m的防护墙。
1 S7 Y% @* x6 J- ~) H* D3. 《永久气体气瓶充装站安全技术条件》GB17264 第6.1.5条氧气充装站的实瓶区与空瓶区之间必须设置防爆墙,其厚度不应小于120mm,高度不应低于2OOO mm,材料应为钢筋混凝土或其他不燃的强度不低于钢筋混凝土的材料。  @/ [* N) A( h  H: A& W  Z2 m
4.《氧气及相关气体安全技术规程》GB16912 第4.6.5条灌装站房充装台应设高不低于2 m,厚不小于200mm的钢筋混凝土防护墙。 ( v9 a* h+ _, z0 ~3 ^& J# X
5.《氧气安全规程》冶安环字第856号文颁发)第3.4.1条a.氧气充瓶间充装台应设高不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。 6 ]! @) o3 t6 R- ^
     按照规范做就行。
2013-9-13 08:20:58
回复 0
杭氧一般设计一楼叫防火墙,一般为混凝土结构加砖墙,二楼为隔声罩,不具有防火防爆左右,楼上说的是氧气瓶充装站的要求。1 ?8 w1 t% c4 X6 I" f; G0 Z, F4 i" s
2013-9-13 08:21:24
回复 0

5 V: I: ^3 p9 X2 s& ~7 C- F. U5 W氧压机都是燃烧烧没的,没听说过有爆炸的,液氧泵要求有防爆墙,存在爆炸可能
2013-9-13 08:22:23
回复 0
应该是叫防火墙。有砖砌的,没有问题的。
2013-9-13 14:28:35
回复 0
对根据国标建就行了
2013-9-15 11:06:26
回复 0