各位好: , D8 W; i9 ~  M
       氧压机一层、二层防爆墙的制作,有没有什么要求或规范啊?# ?' F& m: T) U1 P* A5 p
      我们目前氧压机一层是准备砌2米的砖墙,然后上面制作圈梁,与二层楼板浇筑到一起。
9 _0 Z* S- S' W3 k" h      二层防爆墙准备用钢板围起来。 # w/ N) Z; O, X0 d+ B+ s/ H5 V
     不知道是不是有问题?
6 E8 M) ~; m, Y5 ]     我看好多地方都是一层防爆墙全用混凝土浇筑,二层有用砖砌的,也有彩钢板房的,还有钢板围起来的,究竟采用哪种?
全部回复(5)
$ R2 x$ G# W5 V0 E- l
1.《氧气站设计规范》GB 50030  第5.0.9条灌瓶台应设置高度不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。
2 J$ X' S/ e, @4 a$ q5 \3 H, v4 S2.《氢气站设计规范》GB 50177  第7.0.9条氢气灌瓶间内,应设置高度不低于2 m的防护墙。7 y9 A& |2 |# C- H. |
3. 《永久气体气瓶充装站安全技术条件》GB17264 第6.1.5条氧气充装站的实瓶区与空瓶区之间必须设置防爆墙,其厚度不应小于120mm,高度不应低于2OOO mm,材料应为钢筋混凝土或其他不燃的强度不低于钢筋混凝土的材料。
8 z5 n) b5 Q0 {5 I4.《氧气及相关气体安全技术规程》GB16912 第4.6.5条灌装站房充装台应设高不低于2 m,厚不小于200mm的钢筋混凝土防护墙。
/ C* ^6 P. e( g# d+ K) D8 B5.《氧气安全规程》冶安环字第856号文颁发)第3.4.1条a.氧气充瓶间充装台应设高不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。 % M5 J8 p, ^7 y5 q, L' B" \
     按照规范做就行。
2013-9-13 08:20:58
回复 0
杭氧一般设计一楼叫防火墙,一般为混凝土结构加砖墙,二楼为隔声罩,不具有防火防爆左右,楼上说的是氧气瓶充装站的要求。
( K& t7 T7 d% T) l! J( U
2013-9-13 08:21:24
回复 0
9 `+ E8 e" I" J' y5 n: D
氧压机都是燃烧烧没的,没听说过有爆炸的,液氧泵要求有防爆墙,存在爆炸可能
2013-9-13 08:22:23
回复 0
应该是叫防火墙。有砖砌的,没有问题的。
2013-9-13 14:28:35
回复 0
对根据国标建就行了
2013-9-15 11:06:26
回复 0