[其他] 氧压机防爆墙问题

zbdsw 发表于 2013-9-13 08:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
3485 5

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
各位好: % N3 F& y# e, H- I3 O# Y% j+ M
       氧压机一层、二层防爆墙的制作,有没有什么要求或规范啊?
1 w0 f9 P, r! m. E! X' N      我们目前氧压机一层是准备砌2米的砖墙,然后上面制作圈梁,与二层楼板浇筑到一起。) o6 }/ y8 ~" U; r
      二层防爆墙准备用钢板围起来。
& R3 F' X' D2 p! l: C     不知道是不是有问题?
7 Z0 I$ J8 r, S* s% W  d4 u     我看好多地方都是一层防爆墙全用混凝土浇筑,二层有用砖砌的,也有彩钢板房的,还有钢板围起来的,究竟采用哪种?
全部回复(5)

. O/ o7 K/ }# H! t/ B( t1.《氧气站设计规范》GB 50030  第5.0.9条灌瓶台应设置高度不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。
4 s+ V$ d$ `' f- T5 T( ?; P7 c2.《氢气站设计规范》GB 50177  第7.0.9条氢气灌瓶间内,应设置高度不低于2 m的防护墙。
6 r- l+ G: ~6 T) \- F3. 《永久气体气瓶充装站安全技术条件》GB17264 第6.1.5条氧气充装站的实瓶区与空瓶区之间必须设置防爆墙,其厚度不应小于120mm,高度不应低于2OOO mm,材料应为钢筋混凝土或其他不燃的强度不低于钢筋混凝土的材料。7 q9 H% A( ?" A5 c$ z6 h0 D
4.《氧气及相关气体安全技术规程》GB16912 第4.6.5条灌装站房充装台应设高不低于2 m,厚不小于200mm的钢筋混凝土防护墙。
5 \& E. X- x7 O# D5.《氧气安全规程》冶安环字第856号文颁发)第3.4.1条a.氧气充瓶间充装台应设高不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。 / X" Q% r, U- h7 Y' v+ N
     按照规范做就行。
2013-9-13 08:20:58
回复 0
杭氧一般设计一楼叫防火墙,一般为混凝土结构加砖墙,二楼为隔声罩,不具有防火防爆左右,楼上说的是氧气瓶充装站的要求。
( y) _- }' h; M& z3 x1 p
2013-9-13 08:21:24
回复 0

7 }% M3 p0 l- d# r* Y4 p氧压机都是燃烧烧没的,没听说过有爆炸的,液氧泵要求有防爆墙,存在爆炸可能
2013-9-13 08:22:23
回复 0
应该是叫防火墙。有砖砌的,没有问题的。
2013-9-13 14:28:35
回复 0
对根据国标建就行了
2013-9-15 11:06:26
回复 0