约克冰机排气过热度低是啥原因

小助手 发表于 2022-6-4 17:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1905 4

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
市民小岳、:9 W# }# ?; p0 V7 L$ H
约克冰机排气过热度低是啥原因
: U0 ^+ a; _' H) U- [
( V. m5 a$ \  o6 P* i. w1 R话题来源:空分之家微信群4
全部回复(4)
如果其他没问题,包括水温,那就是换热器出问题了。
2022-6-8 10:09:57
回复 0
市民小岳、
9 N# K4 u' N. N- v3 c进水温度21,出水8
2022-6-4 17:12:05
回复 0
心平静气
$ x$ F# [+ v6 `, s$ X8 a" @% w4 x! Q1 M: B! i1 }+ U
排汽温度过低2 O, N0 v: z7 X% y- c0 {
  1.膨胀阀开启度过大或系统内液体制冷剂过多,蒸发吸热后的蒸汽呈潮湿状态,经压缩机压缩后所排出的汽体温度较低。
# t: u/ ~5 N( V  解决方法:将膨胀阀的开启度适当调小或放出部分制冷剂液体。
6 K9 y5 r, d' Q+ |, h- s: U, D  2.冷间的热负荷小或冷却排管照发面积小,液体制冷剂进入排管后流速太快,不能很好地吸热蒸发和汽液分离形成过湿然汽,被压缩机吸回,排汽温度降低。5 f: Q+ J& d! g$ R) }
  解决方法: 相据实际情况,调整压缩机工作,或将膨胀阀调整到一定的开启度与冷间热负荷相适应。
0 w1 Y) I0 Z& `% ]! x8 [! M& a; O  3.冷却排管上结有较厚的霜层,降低了排管的传热性能。进而制制冷剂在冷却排管内不能很好地蒸发吸热,这不仅使冷间内的空气温度不易下降,并且使压缩机回汽过潮和排温下降。
! k/ a' O7 m: F! t也可以把冷凝器回水阀门关小一点,正常冬天要把冷凝器回水关小,这样冷媒与油分离会好点,排气温度就会上来。现在夏天看看是不是膨胀阀开度或冷媒加多了
2022-6-4 17:11:39
回复 0
崔先生。
0 x# j/ u; ^1 ?9 n4 J  s  v4 N! s+ `. I; n) x
冰机无非是蒸发端进入常温水来蒸发冷媒,蒸发的气态冷媒经过压缩又变成气液,这也是一个制冷过程。所以感觉应该是常温水温度和蒸发端冷媒多少有关系