约克冰机排气过热度低是啥原因

小助手 发表于 2022-6-4 17:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1465 4

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
市民小岳、:( d0 J! o- g$ r7 n
约克冰机排气过热度低是啥原因6 S: y) Y' B" `7 Y
$ K+ \+ y' f& W/ T( x
话题来源:空分之家微信群4
全部回复(4)
如果其他没问题,包括水温,那就是换热器出问题了。
2022-6-8 10:09:57
回复 0
市民小岳、
0 {+ R* u6 [- B/ g* W5 ?进水温度21,出水8
2022-6-4 17:12:05
回复 0
心平静气# k8 |: r" G0 }5 T( p

7 N5 i; V5 T0 ?* P" K排汽温度过低3 C+ U, Z, l1 R2 a
  1.膨胀阀开启度过大或系统内液体制冷剂过多,蒸发吸热后的蒸汽呈潮湿状态,经压缩机压缩后所排出的汽体温度较低。& Q% Q) x. Q' P# l9 P/ z3 m( K/ z
  解决方法:将膨胀阀的开启度适当调小或放出部分制冷剂液体。
$ L; A* s+ s+ y$ X, w. b  2.冷间的热负荷小或冷却排管照发面积小,液体制冷剂进入排管后流速太快,不能很好地吸热蒸发和汽液分离形成过湿然汽,被压缩机吸回,排汽温度降低。' M, u9 H" x# s9 _7 ?
  解决方法: 相据实际情况,调整压缩机工作,或将膨胀阀调整到一定的开启度与冷间热负荷相适应。4 g: W( H6 O+ \9 d; M; b
  3.冷却排管上结有较厚的霜层,降低了排管的传热性能。进而制制冷剂在冷却排管内不能很好地蒸发吸热,这不仅使冷间内的空气温度不易下降,并且使压缩机回汽过潮和排温下降。
, x4 y8 s( `. f! P- n  E也可以把冷凝器回水阀门关小一点,正常冬天要把冷凝器回水关小,这样冷媒与油分离会好点,排气温度就会上来。现在夏天看看是不是膨胀阀开度或冷媒加多了
2022-6-4 17:11:39
回复 0
崔先生。. e  }' V6 t; M$ ^. ^$ K
+ M. M6 {  ]& m, L3 P: @0 v* }" h
冰机无非是蒸发端进入常温水来蒸发冷媒,蒸发的气态冷媒经过压缩又变成气液,这也是一个制冷过程。所以感觉应该是常温水温度和蒸发端冷媒多少有关系
2022-6-4 17:11:04