最近做到一个项目,涉及到工况为4.7MPa 330℃的蒸汽和8.0MPa 150℃的纯水
& H9 @1 S$ H9 v, X$ B' U& j由于之前没有做过类似项目,现在对选材有一些疑问,请大家指教
! L+ V' ?8 h4 f/ L2 S- V1.4.7MPa的蒸汽我取1.1倍设计压力为5.2MPa,再根据规范计算,水压试验压力略超过11MPa,则是否应该选择CLASS900的管道,或是仍然选择CLASS600的管道?因为CLASS900的情况下疏水阀比较难选,所以我倾向于选择600,不知是否合适?
7 A3 U; Y+ C% w; V g/ p* P2.类似理由,纯水管道是否能选择CLASS600的管道?
% k1 A# r" U1 L) j7 N" D' h3.我目前选择的蒸汽管道和纯水管道管材均为5310-2008中的20G碳钢管,但是并没有找到一个明确的选用原则,请问各位是否合适?或者应选择其他管材?
$ m' s5 }" Z+ H& t% u4.是否有哪本规范对不同工况下的管材选用有一个比较明确的规定 * D$ \7 `; E6 }' P/ H) Z/ c
5.我在一些资料中看到过有的设计院300℃以下的蒸汽管道选用碳钢管道,而300℃以上则选用的棺材为1Cr-1/2Mo的管道,请问这是什么管道 ' d8 `2 [$ |' G4 n, S
6.我根据设计手册上的推荐选配设计蒸汽管道法兰及密封面形式为WN-MFM,但是参考之前的设计资料的发现有类似工况设计为WN-RF,请问突面是否已经能满足要求。 - K/ H1 y# U& r y2 O
谢谢各位 |
|