我们的水冷塔和空冷塔从2006年之今没有检修过,最近准备大修,请问水冷塔及空冷塔上部水收集器怎样检修?如果运行正常,有检修必要吗?检修是否很麻烦?9 g* `1 g7 P4 K8 V- n' Z. e/ z
全部回复(5)
检修部麻烦主要是注意安全。
2012-12-19 16:08:35
回复 0
打开人孔查看,水分布器上是否有泥沙和水垢,锈等,里面的填料也要扒出来一下查看
2012-12-16 08:20:53
回复 0
oal
检修很简单,打开人孔开,查看水流情况,如果水质不好,必须清理,用人工清扫就可以。否则会影响冷却效果# Y0 M8 d- Z, _; t  q
2012-12-15 22:44:37
回复 0

) V- m1 v" u. M- P& w6 h你指的是雾沫收集器吧。" K$ h$ x, w% t7 G
收集器一般都是不锈钢的,但是空冷塔和管道一般不是的。' D8 T% P% W! g: C
/ \+ u/ S3 H. `% Y% a8 e* C7 ]所以要清洗其上吸附的铁锈、杂质等。再者看看分布器分布是不是均匀的
2012-12-15 22:44:13
回复 0
用高压清洗机清洗水冷塔和空冷塔布水管道,卸出填料冲洗.