引言:气动调节阀常见故障及产生的原因有调节阀不动作、调节阀的动作不稳定、调节阀振动、调节阀的动作迟钝、调节阀的泄漏量增大、流量可调范围变小等。
) E$ o' u& j/ f+ h4 Z+ D; A一、流量可调范围变小。主要原因是阀芯被腐蚀变小,从而使可调的最小流量变大。 Q. H& o! V) X/ C7 \/ h
二、调节阀不动作。故障现象及原因如下:2 g" M0 s7 h- D# H9 _" X v8 P
1 U, A0 n: P" |4 v
1.无信号、无气源。①气源未开,②由于气源含水在冬季结冰,导致风管堵塞或过滤器、减压阀堵塞失灵,③压缩机故障;④气源总管泄漏。8 @! ^ \& H% g
, i7 @1 D# h0 @1 F- p* v; K 2.有气源,无信号。①调节器故障,②信号管泄漏;③定位器波纹管漏气;④调节网膜片损坏。9 K- G3 w! v9 G7 S/ d: B5 W
2 I( w& \4 U$ h2 c% b3 I: U- K9 k) z5 { 3.定位器无气源。①过滤器堵塞;②减压阀故障;③管道泄漏或堵塞。
$ I$ B8 @; R# a4 q5 g7 }* s$ L- O- M * q: L- e. S% s6 _. W( W
4.定位器有气源,无输出。定位器的节流孔堵塞。7 s; K. n: U1 ?' K: v) {) L
! R6 T6 U& P. t6 {6 ]7 ?
5.有信号、无动作。①阀芯脱落,②阀芯或与阀座卡死;③阀杆弯曲或折断;④阀座阀芯冻结或焦块污物;⑤执行机构弹簧因长期不用而锈死。4 f4 ^9 v) h" z: V% Z5 }
三、调节阀的动作不稳定。故障现象和原因如下:
: L' R, {& Y7 d# {5 l! K ( O( ^+ ^2 @1 ?
1.气源压力不稳定。①压缩机容量太小;②减压阀故障。
* V! A2 F' d3 o0 J# }8 q
; d! P3 P! k1 c" p 2.信号压力不稳定。①控制系统的时间常数(T=RC)不适当;②调节器输出不稳定。+ K/ b B) S0 T; I
+ m$ X9 s# v# v! L! I* ~' m4 l" `1 c0 F
3.气源压力稳定,信号压力也稳定,但调节阀的动作仍不稳定。①定位器中放大器的球阀受脏物磨损关不严,耗气量特别增大时会产生输出震荡;②定位器中放大器的喷咀挡板不平行,挡板盖不住喷咀;③输出管、线漏气;④执行机构刚性太小;⑤阀杆运动中摩擦阻力大,与相接触部位有阻滞现象。
* X- Q( U# @% X H' @% m4 G$ ~5 ] 5 ~9 e5 i# p: l8 ^) q
四、调节阀振动。故障现象和原因如下:* `( q; m9 O9 K' y. \( a
" p; q3 h4 D) }. v$ y5 ] 1.调节阀在任何开度下都振动。①支撑不稳;②附近有振动源;③阀芯与衬套磨损严重。. }. G1 l6 B; z( b Q! R% `
4 ], f7 P3 u% @6 M: Z( m) u5 S4 G
2.调节阀在接近全闭位置时振动。①调节阀选大了,常在小开度下使用;②单座阀介质流向与关闭方向相反。4 _& [: T5 V/ Q2 L. K0 l& Q B2 X
五、调节阀的泄漏量增大。泄漏的原因如下:: B7 B# a! L9 ^) B7 e4 J8 J
* }' o& Y$ Z, f6 ~3 t3 [
1.阀全关时泄漏量大。①阀芯被磨损,内漏严重,②阀未调好关不严。' @8 o$ @, \- g/ V. }
6 {. T! c# ?$ ?8 \: f% y0 U 2.阀达不到全闭位置。①介质压差太大,执行机构刚性小,阀关不严;②阀内有异物;③衬套烧结。
" Q7 H' L2 Z! Z) t1 r 六、调节阀的动作迟钝。迟钝的现象及原因如下:
. U H4 f5 D; F% X3 w5 x& }& n- h+ N 0 m$ t7 v8 C7 C- w1 ]( w. w( n
1.阀杆仅在单方向动作时迟钝。①气动薄膜执行机构中膜片破损泄漏;②执行机构中“O”型密封泄漏。
; \" Q' X1 N5 t7 v( y) @# G
9 m7 g1 D7 g2 {3 H! L0 { 2.阀杆在往复动作时均有迟钝现象。①阀体内有粘物堵塞;②聚四氟乙烯填料变质硬化或石墨一石棉填料润滑油干燥;③填料加得太紧,摩擦阻力增大;④由于阀杆不直导致摩擦阻力大;⑤没有定位器的气动调节阀也会导致动作迟钝。" \% C$ c# {' P) }( H/ ~
了解气动调节阀的故障现象及原因,可以对症采取措施予以解决。 |
|