《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[咨询求助] 空冷塔配置有阻力三选二连锁, 设置的目的是什么

 
忍者 发表于 2012-10-17 14:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
5586 11

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
有的流程空冷塔配置有阻力三选二连锁, 设置的目的是什么、、、   一般阻力多少连锁预冷系统停车..........

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
李杰春 + 10 发帖奖励!

查看全部评分

全部回复(11)
阻力三选二的,应该是较大的空分了,小空分一般只有一个,并且不连锁
2013-8-7 09:47:30
回复 0
我感觉一个就够了,没必要连锁。
2013-8-6 23:37:26 来自手机
回复 0
真心没见过阻力三选二的,我们这没阻力显示,只有一个空冷塔液位三选二的连锁,是为了避免液位误测导致停车,估计你这个阻力三选二和这个原理相同,都是为了防止误测。毕竟循环水中加药以及本身水质都可能引起误测,后果都挺严重
2013-8-6 21:16:36
回复 0
阻力三选二的很少见,一般都是一个,而且不设连锁,只设置报警提醒,主要是防止分子筛进水事故发生。
2013-8-5 17:09:57
回复 0
est
我们设备没有,阻力大,气流速度高,易带水。
2013-8-4 19:24:23
回复 0
共同关注.学无止境
2012-10-24 16:26:27
回复 0
我们这没有阻力联锁,有空冷塔出口压力三取二联锁,那个阻力就是空冷塔液泛时大量带水,做报警用的。
2012-10-22 19:59:49
回复 0
防止假信号的出现,影响远程控制。
2012-10-22 09:29:07
回复 0
  杭氧的设备没看到过  川空的设备看到过的

评分

参与人数 1空分币 +6 收起 理由
李杰春 + 6 发帖奖励!

查看全部评分

2012-10-18 10:30:04
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn