使用液氧贮槽时应注意哪些问题?
5 w6 I% c" f& h7 ~- i核心提示:液氧贮槽与气氧贮罐不同之处是:随液氧的蒸发,槽内乙炔的浓度有可能提高;液氧自然蒸发会使槽内的压力升高;槽内排出的液氧或气* E3 C; z. e1 d+ ^ V
液氧贮槽与气氧贮罐不同之处是:随液氧的蒸发,槽内乙炔的浓度有可能提高;液氧自然蒸发会使槽内的压力升高;槽内排出的液氧或气体的温度均很低。因此,在使用维护时,要严格遵JB6898-1997《低温液体贮运设备使用安全规则》,还应注意下列事项:0 Z+ f8 T& j: M" C: `$ b: l
1)贮槽安装场所应有良好的通风,一般宜安装在室外,四周有栅栏,5m内不得有明火、可燃易爆物及低洼处;
0 S& h7 [. p# F' @% u$ |4 i2)贮槽必须有导除静电的接地装置和防雷击装置。防静电接地电阻不大于10Ω;防雷击装置最大冲击电阻为30Ω,并至少每年检测一次;& a+ y/ J; Z2 |
3)贮槽的充满率不得大于95,严禁过量充装;
) V# b! A" P0 u4)压力表严禁油,并定期校验;安全阀必须是不锈钢或铜制,定期校验,严格去油;
1 S# h$ T, d* H1 f* y" O* |5)当设备上阀门、仪表、管道等冻结时,应用70~80℃的氮气、空气或热水解冻,严禁明火加热;$ ?1 f; z- W: D0 n. G4 A
6)时,禁止动火修理,必须加温至常温才能修理;
' R$ {: B# E5 s7)操作人员要经专业培训,并考试合格才能上岗。不得穿戴有油污或有静电效应的化纤服装,不得穿带钉子的鞋子。操作中启闭阀门要缓慢。停用时增压阀要关严;
( [- @6 S' r6 J8)定期(例如15天)分析液氧中的乙炔浓度,其浓度控制在0.1×10-6以下,否则应排放液氧;
. p6 h d' ?* _ q9)液氧密闭贮存时,必须有人监视压力,不得超压;5 F; Z7 b4 i. N; [( b
10)液氧不允许溅到无保护的皮肤上,以免发生严重冻伤;
9 Y3 ^8 b ~+ f. V; q7 P! C11)当贮槽已经排空液体,又不能马上进行加热时,必须立即关闭全部阀门。因为槽内温度很低,湿空气会通过相连的管道侵入内部,造成结冰堵塞管道的事故; & T( d6 J. y+ P+ \: V0 y4 U# v$ {
12.贮槽内的液体不论什么时候也不能低于20%,防止乙炔的浓度过高发生爆炸。 |