[空分工艺] 空分安装问题

追求 发表于 2012-3-20 09:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2668 8

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
在空分设备建设中,土建,安装容易出现一些疏忽问题,使得设计必须变更、返工、工期受影响等一系列问题,想征集一下大家从事项目过程中的一些经验案例,以供参考学习。
! h- {1 j; i# M) o; m! h; y; S. |. D
             先开个头:1 对于需要打桩的部位未打桩,使得发现问题的时候再行补桩时,施工机具无法施展。0 m$ m# L: q* j  d1 P  }
( j2 ^' N- g" [4 v

/ }3 c' |3 L4 B6 S                              2 厂房设计好了,门窗设计好了,发现设备太大,从门面无法进。* `: ?# V& X' H% {
! T6 E4 j4 Y( W* b
                             3 土建预留地脚螺栓孔出现差错,使得基础与设备底座不符. t8 e) y" b2 v8 l% O: p$ u
# s  t2 a; N( F7 W+ v5 _. ^
在管道配置或其他各道工序中遇到的问题,也希望坛友多多分享,踊跃发言!

评分

参与人数 1空分币 +3 收起 理由
小芸 + 3 发帖奖励!

查看全部评分

全部回复(8)
我工作的地方在越南,这里的夏天空气湿度很大,气温可高达40℃,循环水池的进水和出水的温差只有3℃.在设计的时候可否考虑把空分的气体排放引至循环水池,利用气体的不饱和性,来降低一点水温?8 H- M! h9 }% ^7 O8 y
还望各位同仁多多指点。
2 s7 H: h  D) _9 ]9 N空分设计准备进行了,希望各位好的建议能完善项目的性能。多谢了!
2012-5-25 11:17:26
回复 0
{:soso_e142:}这帖子强大 看得出都是高手啊 & Z" x2 p# |) J% P5 N
我说个厂房排水的,我们这边环境污染特重,厂房里几天不清扫卫生就厚厚的灰尘,大家喜欢用水管冲洗,这一冲洗地面上全水的,没地方排啊,而且清扫卫生也没有固定的取水地点

评分

参与人数 1空分币 +8 收起 理由
追求 + 8 我们都违规用消防水

查看全部评分

2012-5-13 11:35:35
回复 0
多谢提醒啊   很有收获
2012-5-12 10:12:04
回复 0
分子筛加温气出口处在空压机进口的上风口不知道有没有影响。

评分

参与人数 1空分币 +3 收起 理由
小芸 + 3 发帖奖励!

查看全部评分

2012-5-11 20:34:07
回复 0
学习了' \+ ~( a$ V; {) n8 O8 m+ ]
2012-3-24 13:01:57
回复 0
楼主要上制氧机的话,我再给楼主提个醒,本人切身体会啊9 J: Z2 j1 w- E( p) G5 \
楼主一定要考虑接地网的问题,这里涉及三个接地网,一定要分开,而且越远越好。这个三个网是:仪控系统屏蔽接地、电气接地、还有厂房空分塔的防雷接地。这三个网接地在一起活离得很近的话会经常出现莫名其妙的停车、烧卡件设备等。我简单给你说几个我们单位因为这个接地网引起的事故。第一个,防雷接地网一定要深埋,每年2次的接地电阻测试不能少,同时条件允许的话尽可能使用导电率高、不易氧化的金属做接地极,接地形成网尽可能多一些点接地。我们单位曾经发生过雨天雷批到空分塔上,空分塔整体接地电阻较高导致部分电流引导至膨胀机振动探头上造成停车的事故。类似的事故还很多,弄得我现在一到夏天打雷就没法睡觉,随时准备去上班,呵呵,第二个,仪表接地一定要与电气接地分开,仪表一定要用屏蔽线缆、屏蔽线缆一定到单端接地,同时仪表总接地尽可能远离其他两个接地网,尽可能减小仪表接地电阻。这样能有效防止外界大电流、交变磁场对仪控设备干扰防止仪表误动作,第三个就是电气的接地,不知道你们单位使用电机拖动还是汽轮机,如果是电机拖动使用变频软起的话这个接地最好和仪控一样有单独接地,这也是避免莫名其妙停车的有效办法。建设初期考虑好这些将来能避免非常多的麻烦的。
  • 是汽轮机驱动的
    2012-3-21 08:41

评分

参与人数 3空分币 +23 收起 理由
小芸 + 3 发帖奖励!
快乐的小雅 + 10 帮助他人!
追求 + 10 非常感谢

查看全部评分

2012-3-21 07:51:51
回复 0
谢谢   具体的安装过程中有很多问题出现的
2012-3-20 16:24:01
回复 0
我这给几个建议
$ }8 t' B1 T( s1厂房通风散热问题
3 F* L* K8 _! D: `' l: f* M" E2主厂房天车设计太小
3 l$ o, n9 Q* o- b3 [- Q  F3水管道沟与电缆沟交叉
: A- |# M4 G" K. D4接地网离得太近容易交叉干扰1 Z$ |- F0 G, [: y- J
5空压机吸入口语分子筛放散口距离太近对二氧化碳有影响* H: C, U) k& p  x9 x4 a" ?1 W3 J

评分

参与人数 2空分币 +13 收起 理由
小芸 + 3 发帖奖励!
追求 + 10 感谢参与

查看全部评分

2012-3-20 12:06:52
回复 0