+ c6 c- }& K* f% {% Q a! @
据说是现场处理事故的专家目前给出的事故原因。
: b. t% b m/ e3 ^平底槽共有三道保护:一是紧急放空阀(调节阀),二是呼吸阀,三是爆破片!
3 B& o d. \% o$ e. b这次事故是:第一道联锁手动关了,第二道呼吸阀不知是谁家的,不会跳(下面有说明)。第三道 ,根本就没有!
" Z" \+ [* B+ m, G3 t* F" [9 G/ a
' m) d+ q. Z- a
7 m- h3 L/ M# d. I# Y关于呼吸阀:
+ C) ~' F3 S! g1 h. G" F
* K, R# V, C% I- W1 {
装保护柱的目的是:阀门没有受压时,阀杆阀瓣与膜片是个柔性系统,运输途中阀瓣与阀座会产生碰撞。如果安装后不拿出保护柱,这个呼吸阀就不会跳了!我每次到现场,均要到槽子顶上去检查,方法是:6 P1 Y! _5 K: `) @! b: q& k- C
手伸进去,将阀杆往上抬,看看能不能动,有多高行程。如果贮槽已投用,将三通阀全开或全关,则有一个呼吸阀可以操作。