《第七届最美空分摄影大赛》作品投递报名进行中! 报名联系:19163437601 (微信同号)
  • 0

[空分工艺] 19个DCS系统常识性问答

空分-思源 发表于 2020-2-10 23:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1207 0

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
本帖最后由 小芸 于 2020-2-11 23:11 编辑 # I5 @/ C& Q2 h
% i" c& L5 f- W3 k$ T
DCS是相对于集中式控制系统而言的一种新型计算机控制系统,它是在集中式控制系统的基础上发展、演变而来的。
+ L" Q" Z6 f) A% g; y0 r, P; \/ L7 z8 k
/ M, y% W) z( w0 \; q' V
- L3 {: r* e& t1 [3 B
1. 什么是DCS?
6 I1 x( T) ]) t7 o! I: H
2 O2 _- n$ j9 o; M6 Z( n5 h( L  i( Z* @( J) u' Z
6 g, x' X' y$ V, R
DCS是分布式控制系统的英文缩写(Distributed Control System),在国内自控行业又称之为集散控制系统。6 M+ P& I/ v% X$ O/ ?3 x% x

4 `) R4 f' m+ x- `+ P" O6 t! s1 E& d8 X; D- g6 s& q

. \6 u2 d7 O- [: p2 e1 R' B2. DCS有什么特点?
2 `4 E8 ~4 m' ]/ Q' R2 Q, \
0 V8 U$ i, f" `( J1 G4 J2 d- {1 T& U* v; A3 M  t
/ s5 G" |1 |- i$ A  e
DCS是计算机技术、控制技术和网络技术高度结合的产物。DCS通常采用若干个控制器(过程站)对一个生产过程中的众多控制点进行控制,各控制器间通过网络连接并可进行数据交换。操作采用计算机操作站,通过网络与控制器连接,收集生产数据,传达操作指令。因此,DCS的主要特点归结为一句话就是:分散控制集中管理。% T- o/ f$ M% s  N! b
8 p' m* e; v: z0 R' o, f. Y9 F

& u" _9 z- I5 p! \( B$ M+ M. _6 F' y9 x8 }% H3 `
3. DCS的结构是怎样的?8 f# S; @$ y4 d8 ~" a& p
$ c$ t" Z: P/ r% w2 U

+ E6 d$ ]! Q: I) |5 G0 S& [7 R4 B& O
从结构上划分,DCS包括过程级、操作级和管理级。过程级主要由过程控制站、I/O单元和现场仪表组成,是系统控制功能的主要实施部分。操作级包括:操作员站和工程师站,完成系统的操作和组态。管理级主要是指工厂管理信息系统(MIS系统),作为DCS更高层次的应用,目前国内纸行业应用到这一层的系统较少。: b1 W4 C% H. o+ O5 |% g

+ B, L: Z( a; {6 I5 b$ z: F0 f, n( Q: z3 Q% y3 b  H

: E- w# C* _# s6 ~. Q# x# O, |4. DCS的控制程序是由谁执行的?4 E& o$ L+ K6 [/ P( Q

, m' \2 O2 |- v9 k. Y% g- u+ X, L& O3 T" b' W* W+ ?1 R
% P7 U  K# Z! h9 \
DCS的控制决策是由过程控制站完成的,所以控制程序是由过程控制站执行的。
0 E2 U6 d. Z; {$ [% A' @  B
2 F9 B& b; G. X! @+ V9 `% _' f0 d
7 P# c+ u* o- Y; r  ?3 D
  g; r4 }1 Q: E5. 过程控制站的组成如何?
3 m+ {0 q! [6 d, Z& e5 F' o9 T! [8 c

; b1 v9 H9 r) ?+ G7 a6 X6 b2 w8 |7 F' N9 C: n" ^
DCS的过程控制站是一个完整的计算机系统,主要由电源、CPU、网络接口和I/O组成# r* u* _5 B4 C6 J: {

7 y0 ]8 k& B7 W' G) I: K9 g! I* B; _: `$ ^5 q9 ~
2 H6 G6 w+ O7 \3 Z& Q
6. I/O是什么?
+ Q8 N- o( c  H  E  X9 [$ y* G  H- m- w+ d, z3 i0 d
! ]; F0 ~2 q6 q- ]0 o" F
( i/ U8 j6 `0 @5 @1 @+ f
控制系统需要建立信号的输入和输出通道,这就是I/O。DCS中的I/O一般是模块化的,一个I/O模块上有一个或多个I/O通道,用来连接传感器和执行器(调节阀)。% O2 b7 ~6 \% [' A) @' K, z  q0 ?: C$ k
7 p: [- n6 a7 N+ E9 \  \

& R; c* ?# L% y# y; w
2 c* h+ N- A) [7 M# d3 B7. 什么是I/O单元?
+ S- Z, V  U& A: ]/ l9 N
. v3 I; J6 Y( r7 H7 q' ]" A$ u
/ I5 t# M! t( b: @% {1 d& b$ r# M! w) z* M! P: s
通常,一个过程控制站是有几个机架组成,每个机架可以摆放一定数量的模块。CPU所在的机架被称为CPU单元,同一个过程站中只能有一个CPU单元,其他只用来摆放I/O模块的机架就是I/O单元。6 ^7 V& J1 v, A% ]  F
# i1 y1 g2 t& m# o

' F2 C. _+ P" k1 @  U. L9 c1 f  V5 y  F  ]1 ^
8. I/O单元和CPU单元是如何连接的?- d) k' ]+ C1 _8 O# O
$ [8 {2 l% Z; x% k

  a6 ]. G+ k8 D) S' z1 L
% Y- q4 t/ c. f$ l' A: r7 f, N  rI/O单元与CPU是通过现场总线连接的。& V8 y7 V! w! U3 O) V3 X/ T
9 |0 q% J4 E$ D* F* K0 y: C
$ e6 Q/ i6 F5 F- h+ b! O, g
1 y, `$ Q! @* m# O2 D- K/ i0 P
9. 什么是现场总线?$ T$ _5 y0 ~( d* G
2 b: n& v! v3 _3 T9 b

( B/ I: ?# g' n3 \1 R9 Q; \, K- b5 W7 l
现场总线是应用于过程控制现场的一种数字网络,它不仅包含有过程控制信息交换,而且还包含设备管理信息的交流。通过现场总线,各种智能设备(智能变送器、调节法、分析仪和分布式I/O单元)可以方便地进行数据交换,过程控制策略可以完全在现场设备层次上实现。目前,使用较多的现场总线主要是FUNDATION fieldbus基金会现场总线(FF总线)和Profibus现场总线。应用现场总线技术可以将各种分布在控制现场的相关智能设备和I/O单元方便的连接在一起,构成控制系统,这种结构已经成为DCS发展的趋势。
! o, }' K# n( R# G6 k6 [
, P+ F7 [5 M( \* z% c, q9 j% N$ ~3 D3 w1 U$ X+ J4 y7 d

/ q* v. U% Z* w9 `2 x# |- L: l10. 常用的系统中采用什么现场总线?
/ W* Z& e2 p* |9 X  E* ]! W6 H" h$ r( ]! [  y. @+ ]$ K% }

8 S- j3 c6 M- e) W
) a; n; j: ]  L0 Q* u目前常用的系统主要是SIEMENS 的S7和ABB的Freelance2000,其中使用的现场总线是PROFIBUS。
! L- D, m6 O+ p& X8 S$ g) a3 o$ M, t

9 c& n0 j5 \' `0 V* D; x4 I; Q& C, I( E$ F5 h% m  {: b
11. 表述网络传输速度的单位是什么?
; `7 V: p% g* U# H* P7 H
! j( g: X" u( K, g" O! u: j' _; W6 v6 N7 |$ f% w; }( d, p( x
  a0 l! \; `9 p% @. C
表述网络传输速度一般以波特率(Bps)为单位,其含义是每秒钟传输的二进制数的位数。不同的网络一般波特率不同,相同的网络采用不同的网络电缆也可以达到不同的特率。例如:PROFIBUS现场总线在以双绞线作为网络电缆时通讯速度为1.5KBps,采用光缆时可以12MBps。采用普通双绞线的以太网传输速度为10MBps,采用光缆时可以达到100MBps。另外,传输距离的长短会影响传输速度,一般来说,距离越长,速度越慢。
# m) x- c6 f9 P; d$ X( M" x2 p6 l

7 o  e5 d6 o" P$ I. O; T2 d& \5 r  S/ P+ P( I
12. 什么是组态?
5 x  S4 I4 I/ k2 L* Z  j: N1 s5 q2 q, O5 ^% {) V- d

* }4 O" Q9 F0 }! s" Q5 D- ]: i& W2 n0 k) Q* t
通过专用的软件定义系统的过程就是组态(configuration)。定义过程站各模块的排列位置和类型的过程叫过程站硬件组态;定义过程站控制策略和控制程序的过程叫控制策略组态;定义操作员站监控程序的过程叫操作员站组态;定义系统网络连接方式和各站地址的过程叫网络组态。; N' f" ]9 i3 \" c7 W. v: @

! |+ ]6 z' P4 I, P, {4 G5 Y
# G1 f# a" X& X. s8 v" D0 `7 r6 E4 q; y
13. 什么是PLC?
6 ]% b" j0 `% V& d. x$ o; P' C
  ?  {. y" e9 v4 c* s( B; l8 c' P4 v; Z; ^# P' P

2 {4 G. l  v1 A* M2 h% P3 g) y$ sPLC就是可编程逻辑控制器。/ H* C2 J8 J0 C% X8 d5 r/ W' P+ Y
5 }# C. @5 {! r3 ~2 I! @( i
8 T8 L3 @2 ~9 ^2 n1 T

" L5 ?* [, j% j2 A$ ^2 N14. PLC能用于过程控制吗?
( [2 }+ _: b: V" J2 P) e
( U* O+ K7 N% p, w+ \! y$ K; k- \# R# U! ]! s) ?/ e3 B- q

1 y; A: H' O7 y2 Q, y9 l( f早期的PLC只是用来完成一些电气逻辑控制和开关量,现在的PLC在性能上,特别是对模拟信号的处理能力上已经大大提高,因此现在PLC是可以用于过程控制的。
9 p1 N1 V) \" o" ?
$ K- F4 X3 A7 s" P/ o# R6 f: _0 [* f- b; a! I4 z* r
5 C% O/ I7 P; R* O2 R" e% }+ w
15. 什么是模拟量和数字量?# j) o9 h. j" w

6 @' K$ X0 A3 g% A8 S% ~3 d* H: p% G$ |2 F+ `( }
* E7 U! I% D+ Y" t# c5 F" J
模拟量是指连续变化的信号(如4~20mA,0~5v);数字量是只有开关状态的信号。2 `, ]) p' N, N

; p- a: Y. p% M
* l! G" R8 A6 [2 F& f* q2 x& r
3 v. `; M% @9 c1 J16. I/O信号是如何分类的?
) w+ T/ p. n& P. f# x5 {  z# U; M* |3 W$ S8 j9 ?8 g3 [' `9 @# n4 v9 T  H
( X2 |' O7 ^) ~, a% _

7 q9 ]' ]. Q$ n9 e, h& K常用的I/O信号一般分为:AI、AO、DI和DO。AI--模拟量输入信号。AO--模拟量输出信号 。DI--数字量输入信号 。DO--数字量输出信号 。7 ~" J, G7 E2 d' v7 u; b1 n
. K3 C% L, L( I$ B3 ?
) m+ w4 ?. ^  w' g& ]0 F
2 Q4 ?5 z# V: R/ A
17. 什么是DCS的开放性?
" N$ U5 s6 Y, b8 M. q6 \4 M4 T% n+ O
4 @! A% G( Z% M0 f
; P2 {( Y; M7 M5 d6 Z
DCS的开放性是指DCS能通过不同的接口方便地与第三方系统或设备连接,并获取其信息的性能。这种连接主要是通过网络实现的,采用通用的、开放的网络协议和标准的软件接口是DCS开放性的保障。我公司目前采用的DCS系统有很好的开放性。, P+ S) q* q; Y# z
1 g+ [# q, v- `  s" l
* _( `) W, u7 w4 _

4 x" \/ V2 x) P18. 什么是系统冗余?
0 s+ u6 r, E: \3 b% z  |8 b/ `/ f2 {* k2 E

7 u3 ?/ {6 `* `# `9 k# n
6 @; X2 d3 e* m在一些对系统可靠性要求很高的应用中,DCS的设计需要考虑热备份也就是系统冗余,这是指系统中一些关键模块或网络在设计上有一个或多个备份,当现在工作的部分出现问题时,系统可以通过特殊的软件或硬件自动切换到备份上,从而保证了系统不间断工作。, q8 R6 b, A; Y" K" `

0 u3 |- X5 Y& f5 P; T3 n4 G6 e9 ]2 J1 \9 R2 ^

0 G3 ?4 x6 C) \0 W通常设计的冗余方式包括:CPU冗余、网络冗余、电源冗余。在极端情况下,一些系统会考虑全系统冗余,即还包括I/O冗余。) o" P! i) ]. |2 q4 o

  b6 S, T8 M8 [  U
, J: y! D0 `8 G: f: J1 a8 {( P
/ N! }, m1 ^5 d% A* h- ^+ O19. 什么是I/O余量?/ W8 M' I' r8 y- T

6 f( K2 m! _' a6 W
! B5 j7 M+ ~$ a5 b5 Z. {; u* D9 T: H% U, {( w4 _
与冗余不同,I/O余量只是系统中I/O数量大于应用的要求,这种余量只是数量上的,主要目的是使系统今后有继续加入控制信号的可能。
. Z& J: l' [: h0 O
" i: N, ~9 ]5 N3 o4 E
全部回复(0)