各位好: # p1 l3 M5 e/ ?7 ^% [+ S7 c; l
       氧压机一层、二层防爆墙的制作,有没有什么要求或规范啊?
8 r+ y# P: f: y& Z% B( v      我们目前氧压机一层是准备砌2米的砖墙,然后上面制作圈梁,与二层楼板浇筑到一起。
$ i+ h0 V3 [( l  I) l7 p6 r/ K      二层防爆墙准备用钢板围起来。
' |: Q- H" K! w# Y     不知道是不是有问题?
" z) S5 Y6 L" ^5 Y# Q     我看好多地方都是一层防爆墙全用混凝土浇筑,二层有用砖砌的,也有彩钢板房的,还有钢板围起来的,究竟采用哪种?
全部回复(5)
对根据国标建就行了
2013-9-15 11:06:26
应该是叫防火墙。有砖砌的,没有问题的。
2013-9-13 14:28:35

' n5 Q1 d3 R1 S5 p4 u* [' [5 f% A氧压机都是燃烧烧没的,没听说过有爆炸的,液氧泵要求有防爆墙,存在爆炸可能
2013-9-13 08:22:23
杭氧一般设计一楼叫防火墙,一般为混凝土结构加砖墙,二楼为隔声罩,不具有防火防爆左右,楼上说的是氧气瓶充装站的要求。
% S# I0 o) e* V% t. w: Z( ]2 c
2013-9-13 08:21:24
# R- B6 ]" p3 A& }' B2 s
1.《氧气站设计规范》GB 50030  第5.0.9条灌瓶台应设置高度不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。2 M' h/ N9 U" i
2.《氢气站设计规范》GB 50177  第7.0.9条氢气灌瓶间内,应设置高度不低于2 m的防护墙。
3 J- L* f$ q9 @5 e4 ?! h3. 《永久气体气瓶充装站安全技术条件》GB17264 第6.1.5条氧气充装站的实瓶区与空瓶区之间必须设置防爆墙,其厚度不应小于120mm,高度不应低于2OOO mm,材料应为钢筋混凝土或其他不燃的强度不低于钢筋混凝土的材料。
1 p4 k6 h0 t, ?7 \4.《氧气及相关气体安全技术规程》GB16912 第4.6.5条灌装站房充装台应设高不低于2 m,厚不小于200mm的钢筋混凝土防护墙。 8 o! Z& m7 f: i8 A! Q
5.《氧气安全规程》冶安环字第856号文颁发)第3.4.1条a.氧气充瓶间充装台应设高不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。
0 F1 q; T) U/ }# y# T" b% q     按照规范做就行。
2013-9-13 08:20:58