第六届最美空分摄影大赛进行中!微信搜索“空分之家”晒出最美的空分瞬间!
  • 0

[其他] 氧压机防爆墙问题

zbdsw 发表于 2013-9-13 08:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
3241 5

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
各位好: 6 |, J: u  F) p6 {: B
       氧压机一层、二层防爆墙的制作,有没有什么要求或规范啊?4 b% H( ^5 G9 U
      我们目前氧压机一层是准备砌2米的砖墙,然后上面制作圈梁,与二层楼板浇筑到一起。, K( ^& C/ R" S) ]9 N
      二层防爆墙准备用钢板围起来。
" D! }2 Y; |7 i" ~" B     不知道是不是有问题? . u% X8 j% F# h( E
     我看好多地方都是一层防爆墙全用混凝土浇筑,二层有用砖砌的,也有彩钢板房的,还有钢板围起来的,究竟采用哪种?
全部回复(5)
对根据国标建就行了
2013-9-15 11:06:26
应该是叫防火墙。有砖砌的,没有问题的。
2013-9-13 14:28:35

8 o) Z9 L( Z& \2 N" P6 Y& n氧压机都是燃烧烧没的,没听说过有爆炸的,液氧泵要求有防爆墙,存在爆炸可能
2013-9-13 08:22:23
杭氧一般设计一楼叫防火墙,一般为混凝土结构加砖墙,二楼为隔声罩,不具有防火防爆左右,楼上说的是氧气瓶充装站的要求。
- L/ A$ J& o3 ~4 ?
2013-9-13 08:21:24

: I+ {# Z, m! Y6 q6 A1.《氧气站设计规范》GB 50030  第5.0.9条灌瓶台应设置高度不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。
2 x: W: G4 F, _9 a) o2.《氢气站设计规范》GB 50177  第7.0.9条氢气灌瓶间内,应设置高度不低于2 m的防护墙。
4 v: V. B7 W" m9 v8 Y3. 《永久气体气瓶充装站安全技术条件》GB17264 第6.1.5条氧气充装站的实瓶区与空瓶区之间必须设置防爆墙,其厚度不应小于120mm,高度不应低于2OOO mm,材料应为钢筋混凝土或其他不燃的强度不低于钢筋混凝土的材料。
- u% F4 h: n% E  ]8 [4.《氧气及相关气体安全技术规程》GB16912 第4.6.5条灌装站房充装台应设高不低于2 m,厚不小于200mm的钢筋混凝土防护墙。
: X5 z3 u! u- p5.《氧气安全规程》冶安环字第856号文颁发)第3.4.1条a.氧气充瓶间充装台应设高不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。 ( I4 q; M3 F/ Y* p0 S9 c
     按照规范做就行。
2013-9-13 08:20:58