各位好:
# M6 W7 h9 s% K2 e1 R! w3 ~       氧压机一层、二层防爆墙的制作,有没有什么要求或规范啊?
! Z! R3 I) K5 L$ s* \! N: W      我们目前氧压机一层是准备砌2米的砖墙,然后上面制作圈梁,与二层楼板浇筑到一起。' N. d. z6 K5 ?4 \
      二层防爆墙准备用钢板围起来。
0 |; L1 Y3 N# V+ S$ f' d     不知道是不是有问题? . h" Q- N  `- [& p
     我看好多地方都是一层防爆墙全用混凝土浇筑,二层有用砖砌的,也有彩钢板房的,还有钢板围起来的,究竟采用哪种?
全部回复(5)

" l2 u6 ?% d( D, U7 Z/ L( Z1 e1.《氧气站设计规范》GB 50030  第5.0.9条灌瓶台应设置高度不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。
1 ~0 C1 x0 I) J0 `; x2.《氢气站设计规范》GB 50177  第7.0.9条氢气灌瓶间内,应设置高度不低于2 m的防护墙。. s) e6 @( n% `* X8 b3 s* `  K
3. 《永久气体气瓶充装站安全技术条件》GB17264 第6.1.5条氧气充装站的实瓶区与空瓶区之间必须设置防爆墙,其厚度不应小于120mm,高度不应低于2OOO mm,材料应为钢筋混凝土或其他不燃的强度不低于钢筋混凝土的材料。
; `3 j- M& S6 d* p: U8 J) W) o4.《氧气及相关气体安全技术规程》GB16912 第4.6.5条灌装站房充装台应设高不低于2 m,厚不小于200mm的钢筋混凝土防护墙。 * P8 j. Y* b$ o
5.《氧气安全规程》冶安环字第856号文颁发)第3.4.1条a.氧气充瓶间充装台应设高不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。 ' N4 f! |  p5 _! ], ]8 @
     按照规范做就行。
2013-9-13 08:20:58
回复 0
杭氧一般设计一楼叫防火墙,一般为混凝土结构加砖墙,二楼为隔声罩,不具有防火防爆左右,楼上说的是氧气瓶充装站的要求。
- `" y: L% t3 \$ k& c# f% O
2013-9-13 08:21:24
回复 0
9 ^2 z( m3 U, G8 ^3 U1 l6 r' t
氧压机都是燃烧烧没的,没听说过有爆炸的,液氧泵要求有防爆墙,存在爆炸可能
2013-9-13 08:22:23
回复 0
应该是叫防火墙。有砖砌的,没有问题的。
2013-9-13 14:28:35
回复 0
对根据国标建就行了
2013-9-15 11:06:26
回复 0