钢铁厂中的安全生产责任重大,其潜在危险众多,安全事故突发率相对较高。其中,“焦炉煤气”、“高炉煤气”、“转炉煤气”是钢铁厂中常见的三种危险易燃易爆气体。在焦炉工艺中,会产生焦炉煤气,这种煤气的特性是含有较低的一氧化碳含量,但爆炸下限也相对较低。为了控制爆炸风险,电捕焦氧含量在线检测被用于分析焦炉煤气中的氧气含量,从而采取相应的安全措施。) w6 a1 s6 z4 C5 T% U
7 E0 i O; t: `, p$ n* j8 C+ I, w5 ?! h) _: A: Z; C# [
在捕集煤气中焦油雾的设备方面,有两种主要类型:有机捕焦油器和电捕焦油器。在我国,电捕焦油器被广泛采用以捕集煤气中的焦油雾。电捕焦油器按沉淀极的结构可分为管式、蜂窝式、同心圆式和板式等类型。这些设备都利用高压静电来产生正负极,从而在煤气通过电捕焦油器时,使煤气中的焦油雾在受到高压电场的作用被捕集下来。
: Q s: z Y# Z/ q% f
3 C! o" U* i3 V2 l: a由于煤气具有易燃易爆的特性,因此必须确保电捕焦油器的安全操作。此外,电捕焦油器电极间可能会产生电晕现象,这可能导致火花放电。如果煤气中混有氧气,当其混合比例达到爆炸极限时,就可能引发爆炸。' P; v( d3 z* A
/ K& k4 _( t, ]: n, Y2 h& f5 d对于煤气中氧含量的控制也是非常重要的。氧气主要来源于以下几个方面:一是生产过程中因设备及管道泄漏而进入的空气;二是气化用气化剂过剩或短路;三是在煤气生产过程中,会有一定量的空气进入煤气中。为了确保混入的空气与煤气混合后不达到爆炸极限,必须控制煤气中的氧气含量。《城镇燃气设计规范》( GB 50028-2006)规定,当干馏煤气中氧的体积百分数大于1%时,电捕焦油器应发出报警信号。当氧的体积百分数达到2%时,应设有立即切断电源的措施。《工业企业煤安全规程》(GB 6222 2005)中也有此规定。这些规定都是以煤气中氧的体积百分数不得超过1%为界限。( o1 a3 _. c( C! ^) ^2 r0 e& k2 P
, r! L7 x& ^6 s1 a在焦炉煤气回收物质的过程中,需要使用电捕焦油器来去除焦油。焦炉煤气回收有一系列的净化过程,从除去焦油到脱碳、脱硫、脱氰,回收氨等。因为焦炉煤气回收的物质价值较高,所以要通过净化过程,而该过程要用到电捕焦氧含量在线检测来控制氧气的含量。只有严格遵守安全规范,才能避免危险事故的发生。工采网推荐英国Alphasense 氧气传感器 - O2-A3/O2-M2,可以进行电捕焦氧含量在线检测
4 I0 j4 {/ N( Y6 }
. X6 z: d! B8 h6 K8 E4 ]1 l% j* i. f
英国Alphasense 氧气传感器 - O2-A3
& S, v. c* o1 G6 Z( s" x) ~
9 ]' ~% y6 n7 E氧气传感器(O2-A3)产品优势在于长寿命,长达4年;稳定性好,无漂移,其特点是,3年保修,高性能无泄漏O2传感器,3个月内产量变化不到2%,T90小于15秒,<0.7%湿度影响,<0.1%二氧化碳敏感性,高达99%的耐湿性,工作环境为-30~55℃,15~90%RH典型应用于氧气报警器,氧气分析仪。; j; g$ V3 g' F" U5 x: `- D
7 j- a L' V# d( A7 D* x0 z. U0 N
% }# V% o5 v4 b* {# k _% d M
英国Alphasense 氧气传感器 - O2-M2
8 K" v3 R; q9 b# l' X. D. V3 @. R% n+ N% v# I+ I
O2-M2是电化学氧气传感器,俗称氧电池,4系大小,2年使用寿命,量程为0~25%,工作环境为-30~55℃,15~90%RH,主要用于测量环境中氧气气钢铁,石油化工,医疗,隧道等,典型应用于氧气报警器,氧气分析仪。 |
|