《第七届最美空分摄影大赛》作品投递报名进行中! 报名联系:19163437601 (微信同号)
  • 0

约克冰机排气过热度低是啥原因

小助手 发表于 2022-6-4 17:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2254 4

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
市民小岳、:
1 Q3 X, [3 d) X' e; C  k. M2 W; i约克冰机排气过热度低是啥原因7 F3 E5 ]% C& N, b6 R
; f5 m2 v! q4 N5 S
话题来源:空分之家微信群4
全部回复(4)
崔先生。
% X* ~* v" a% t+ n0 k! N0 I* z+ R0 V1 {* N7 B; Q0 Z
冰机无非是蒸发端进入常温水来蒸发冷媒,蒸发的气态冷媒经过压缩又变成气液,这也是一个制冷过程。所以感觉应该是常温水温度和蒸发端冷媒多少有关系
2022-6-4 17:11:04
回复 0
心平静气! N& U$ F  _& E" G6 ]) L- {
- K1 j. ~6 I/ ?. K% x* |; Y
排汽温度过低
3 f0 T. d% i: x5 |, L  1.膨胀阀开启度过大或系统内液体制冷剂过多,蒸发吸热后的蒸汽呈潮湿状态,经压缩机压缩后所排出的汽体温度较低。
$ A' ^1 b* k& D( u  解决方法:将膨胀阀的开启度适当调小或放出部分制冷剂液体。
9 U. s3 y1 g7 S; n  2.冷间的热负荷小或冷却排管照发面积小,液体制冷剂进入排管后流速太快,不能很好地吸热蒸发和汽液分离形成过湿然汽,被压缩机吸回,排汽温度降低。
7 ~% G- i6 s: a7 c; m/ _& Y. i  解决方法: 相据实际情况,调整压缩机工作,或将膨胀阀调整到一定的开启度与冷间热负荷相适应。+ V$ _7 ^& X8 I
  3.冷却排管上结有较厚的霜层,降低了排管的传热性能。进而制制冷剂在冷却排管内不能很好地蒸发吸热,这不仅使冷间内的空气温度不易下降,并且使压缩机回汽过潮和排温下降。
3 d% f$ M# W" U5 d. H- f& c也可以把冷凝器回水阀门关小一点,正常冬天要把冷凝器回水关小,这样冷媒与油分离会好点,排气温度就会上来。现在夏天看看是不是膨胀阀开度或冷媒加多了
2022-6-4 17:11:39
回复 0
市民小岳、
% m* v; Z' Y" ]5 J6 M# i  k9 u% e$ j进水温度21,出水8
2022-6-4 17:12:05
回复 0
如果其他没问题,包括水温,那就是换热器出问题了。
2022-6-8 10:09:57
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家