6 |; }# ~- j, y* e# H! ~8 l8 R; |; u, c0 F8 @
排汽温度过低
! B& d$ r1 l6 j" d 1.膨胀阀开启度过大或系统内液体制冷剂过多,蒸发吸热后的蒸汽呈潮湿状态,经压缩机压缩后所排出的汽体温度较低。) H3 J6 J C! {& u" d G3 F
解决方法:将膨胀阀的开启度适当调小或放出部分制冷剂液体。
8 z& _( [7 X! B9 D! B 2.冷间的热负荷小或冷却排管照发面积小,液体制冷剂进入排管后流速太快,不能很好地吸热蒸发和汽液分离形成过湿然汽,被压缩机吸回,排汽温度降低。, Y4 k+ Q7 ?0 X) b2 C
解决方法: 相据实际情况,调整压缩机工作,或将膨胀阀调整到一定的开启度与冷间热负荷相适应。, p0 G. b% g$ `8 J' f, O' z A9 e
3.冷却排管上结有较厚的霜层,降低了排管的传热性能。进而制制冷剂在冷却排管内不能很好地蒸发吸热,这不仅使冷间内的空气温度不易下降,并且使压缩机回汽过潮和排温下降。
1 C; v) W% w7 c6 B+ w3 [2 @. O也可以把冷凝器回水阀门关小一点,正常冬天要把冷凝器回水关小,这样冷媒与油分离会好点,排气温度就会上来。现在夏天看看是不是膨胀阀开度或冷媒加多了 |
|