约克冰机排气过热度低是啥原因

小助手 发表于 2022-6-4 17:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2452 4

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
市民小岳、:% p& s2 y3 w9 v
约克冰机排气过热度低是啥原因
  Z! t  X& v9 _/ ~1 X% s. p% s1 M$ f! G( H$ N  S# B9 p
话题来源:空分之家微信群4
全部回复(4)
崔先生。" R; b+ {- Y2 t8 a- C
) M, F& u, J8 O; t( @  Z! J; ?
冰机无非是蒸发端进入常温水来蒸发冷媒,蒸发的气态冷媒经过压缩又变成气液,这也是一个制冷过程。所以感觉应该是常温水温度和蒸发端冷媒多少有关系
2022-6-4 17:11:04
回复 0
心平静气
# L( c  ~/ g2 m- K( o" @. @- M# _* g4 _4 c
排汽温度过低
: x, ~8 Y6 D, }% v& N) G6 t7 X  1.膨胀阀开启度过大或系统内液体制冷剂过多,蒸发吸热后的蒸汽呈潮湿状态,经压缩机压缩后所排出的汽体温度较低。, d! `% F9 |6 ~$ o; ~  f* J
  解决方法:将膨胀阀的开启度适当调小或放出部分制冷剂液体。
. I1 P5 X1 l" t8 T4 I  2.冷间的热负荷小或冷却排管照发面积小,液体制冷剂进入排管后流速太快,不能很好地吸热蒸发和汽液分离形成过湿然汽,被压缩机吸回,排汽温度降低。/ Y6 [7 x4 G' |. a* x( w
  解决方法: 相据实际情况,调整压缩机工作,或将膨胀阀调整到一定的开启度与冷间热负荷相适应。# u3 _5 q& Z0 p' l. _# b4 |# B
  3.冷却排管上结有较厚的霜层,降低了排管的传热性能。进而制制冷剂在冷却排管内不能很好地蒸发吸热,这不仅使冷间内的空气温度不易下降,并且使压缩机回汽过潮和排温下降。
0 o' t9 p8 [( T- F3 S/ g/ {也可以把冷凝器回水阀门关小一点,正常冬天要把冷凝器回水关小,这样冷媒与油分离会好点,排气温度就会上来。现在夏天看看是不是膨胀阀开度或冷媒加多了
2022-6-4 17:11:39
回复 0
市民小岳、
4 n( l" P7 v* V, v* S: r进水温度21,出水8
2022-6-4 17:12:05
回复 0
如果其他没问题,包括水温,那就是换热器出问题了。
2022-6-8 10:09:57