  • 0

约克冰机排气过热度低是啥原因

小助手 发表于 2022-6-4 17:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1902 4

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
市民小岳、:! j1 @/ u; c9 i6 }" P0 \, W
约克冰机排气过热度低是啥原因
. y0 ~! k6 [5 D3 l; G) F6 Y; |, T8 y. Q. Q3 b# T  B4 T6 w0 ^
话题来源:空分之家微信群4
全部回复(4)
崔先生。! ]0 ^2 @/ P3 X& l- m0 j2 P9 w% B
; }2 B0 H% }- ~# ?" o
冰机无非是蒸发端进入常温水来蒸发冷媒,蒸发的气态冷媒经过压缩又变成气液,这也是一个制冷过程。所以感觉应该是常温水温度和蒸发端冷媒多少有关系
2022-6-4 17:11:04
回复 0
心平静气1 I) K) d5 B* i" [2 Q

3 @! [' ?6 i5 D& @; P排汽温度过低6 z( e8 n% r, P5 i! `/ _
  1.膨胀阀开启度过大或系统内液体制冷剂过多,蒸发吸热后的蒸汽呈潮湿状态,经压缩机压缩后所排出的汽体温度较低。- S2 K$ g' f1 s0 l1 X2 C# ]$ d
  解决方法:将膨胀阀的开启度适当调小或放出部分制冷剂液体。
1 w: |7 }  r& L( N" F) Y  2.冷间的热负荷小或冷却排管照发面积小,液体制冷剂进入排管后流速太快,不能很好地吸热蒸发和汽液分离形成过湿然汽,被压缩机吸回,排汽温度降低。
6 s( [% B6 q& h9 @' G- @1 x  解决方法: 相据实际情况,调整压缩机工作,或将膨胀阀调整到一定的开启度与冷间热负荷相适应。
6 A9 h4 M  T: R. c  3.冷却排管上结有较厚的霜层,降低了排管的传热性能。进而制制冷剂在冷却排管内不能很好地蒸发吸热,这不仅使冷间内的空气温度不易下降,并且使压缩机回汽过潮和排温下降。, G: G# o) m8 i# T/ L9 O
也可以把冷凝器回水阀门关小一点,正常冬天要把冷凝器回水关小,这样冷媒与油分离会好点,排气温度就会上来。现在夏天看看是不是膨胀阀开度或冷媒加多了
2022-6-4 17:11:39
回复 0
市民小岳、
7 J% o6 M" P6 h+ M6 `) n0 G0 Z6 r' x进水温度21,出水8
2022-6-4 17:12:05
回复 0
如果其他没问题,包括水温,那就是换热器出问题了。
2022-6-8 10:09:57