心平静气
7 Z6 V& Q2 @% j$ r. E0 O' H3 \, E s% j/ |
% _9 I' A5 Q7 s1 a# p0 _排汽温度过低) c2 m% D- F+ o' U Q7 j( y
1.膨胀阀开启度过大或系统内液体制冷剂过多,蒸发吸热后的蒸汽呈潮湿状态,经压缩机压缩后所排出的汽体温度较低。" X1 j/ A) O( L: _
解决方法:将膨胀阀的开启度适当调小或放出部分制冷剂液体。
( E% A& r$ S! V) _! ^& t0 | 2.冷间的热负荷小或冷却排管照发面积小,液体制冷剂进入排管后流速太快,不能很好地吸热蒸发和汽液分离形成过湿然汽,被压缩机吸回,排汽温度降低。
( K4 F# ^/ P7 m* ~( u5 Y! C 解决方法: 相据实际情况,调整压缩机工作,或将膨胀阀调整到一定的开启度与冷间热负荷相适应。
& o' z* P3 S9 c m( x) b& i9 A( T 3.冷却排管上结有较厚的霜层,降低了排管的传热性能。进而制制冷剂在冷却排管内不能很好地蒸发吸热,这不仅使冷间内的空气温度不易下降,并且使压缩机回汽过潮和排温下降。
1 X! N5 a, f5 q% z5 ~1 {+ A) ?也可以把冷凝器回水阀门关小一点,正常冬天要把冷凝器回水关小,这样冷媒与油分离会好点,排气温度就会上来。现在夏天看看是不是膨胀阀开度或冷媒加多了 |
|