空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 1352|回复: 4

约克冰机排气过热度低是啥原因

[复制链接]
发表于 2022-6-4 17:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
市民小岳、:( i! z# z7 Y0 }- t, E. f
约克冰机排气过热度低是啥原因
  P7 k" O& T: O! }$ u
( ^. z+ z( J# k话题来源:空分之家微信群4
 楼主| 发表于 2022-6-4 17:11:04 | 显示全部楼层
崔先生。4 v1 v$ q& ?) F: U3 R( W+ S) z
" S& N& m/ \+ H8 d7 _
冰机无非是蒸发端进入常温水来蒸发冷媒,蒸发的气态冷媒经过压缩又变成气液,这也是一个制冷过程。所以感觉应该是常温水温度和蒸发端冷媒多少有关系
 楼主| 发表于 2022-6-4 17:11:39 | 显示全部楼层
心平静气
6 |; }# ~- j, y* e# H! ~8 l8 R; |; u, c0 F8 @
排汽温度过低
! B& d$ r1 l6 j" d  1.膨胀阀开启度过大或系统内液体制冷剂过多,蒸发吸热后的蒸汽呈潮湿状态,经压缩机压缩后所排出的汽体温度较低。) H3 J6 J  C! {& u" d  G3 F
  解决方法:将膨胀阀的开启度适当调小或放出部分制冷剂液体。
8 z& _( [7 X! B9 D! B  2.冷间的热负荷小或冷却排管照发面积小,液体制冷剂进入排管后流速太快,不能很好地吸热蒸发和汽液分离形成过湿然汽,被压缩机吸回,排汽温度降低。, Y4 k+ Q7 ?0 X) b2 C
  解决方法: 相据实际情况,调整压缩机工作,或将膨胀阀调整到一定的开启度与冷间热负荷相适应。, p0 G. b% g$ `8 J' f, O' z  A9 e
  3.冷却排管上结有较厚的霜层,降低了排管的传热性能。进而制制冷剂在冷却排管内不能很好地蒸发吸热,这不仅使冷间内的空气温度不易下降,并且使压缩机回汽过潮和排温下降。
1 C; v) W% w7 c6 B+ w3 [2 @. O也可以把冷凝器回水阀门关小一点,正常冬天要把冷凝器回水关小,这样冷媒与油分离会好点,排气温度就会上来。现在夏天看看是不是膨胀阀开度或冷媒加多了
 楼主| 发表于 2022-6-4 17:12:05 | 显示全部楼层
市民小岳、1 L" d8 }$ ?# ?* B8 Y# K
进水温度21,出水8
发表于 2022-6-8 10:09:57 | 显示全部楼层
如果其他没问题,包括水温,那就是换热器出问题了。