市民小岳、:8 I/ N# u  t. q% n$ V; b/ j# M3 F
约克冰机排气过热度低是啥原因" t) |6 h, U" i# K. X% L9 g1 T

! I6 _, D; P+ S1 i话题来源:空分之家微信群4
 楼主| 发表于 2022-6-4 17:11:04 | 显示全部楼层
崔先生。
  Z  @8 \4 S5 P( h% G
5 ]0 }7 t+ F, a冰机无非是蒸发端进入常温水来蒸发冷媒,蒸发的气态冷媒经过压缩又变成气液,这也是一个制冷过程。所以感觉应该是常温水温度和蒸发端冷媒多少有关系
 楼主| 发表于 2022-6-4 17:11:39 | 显示全部楼层
心平静气
7 Z6 V& Q2 @% j$ r. E0 O' H3 \, E  s% j/ |
% _9 I' A5 Q7 s1 a# p0 _排汽温度过低) c2 m% D- F+ o' U  Q7 j( y
  1.膨胀阀开启度过大或系统内液体制冷剂过多,蒸发吸热后的蒸汽呈潮湿状态,经压缩机压缩后所排出的汽体温度较低。" X1 j/ A) O( L: _
  解决方法:将膨胀阀的开启度适当调小或放出部分制冷剂液体。
( E% A& r$ S! V) _! ^& t0 |  2.冷间的热负荷小或冷却排管照发面积小,液体制冷剂进入排管后流速太快,不能很好地吸热蒸发和汽液分离形成过湿然汽,被压缩机吸回,排汽温度降低。
( K4 F# ^/ P7 m* ~( u5 Y! C  解决方法: 相据实际情况,调整压缩机工作,或将膨胀阀调整到一定的开启度与冷间热负荷相适应。
& o' z* P3 S9 c  m( x) b& i9 A( T  3.冷却排管上结有较厚的霜层,降低了排管的传热性能。进而制制冷剂在冷却排管内不能很好地蒸发吸热,这不仅使冷间内的空气温度不易下降,并且使压缩机回汽过潮和排温下降。
1 X! N5 a, f5 q% z5 ~1 {+ A) ?也可以把冷凝器回水阀门关小一点,正常冬天要把冷凝器回水关小,这样冷媒与油分离会好点,排气温度就会上来。现在夏天看看是不是膨胀阀开度或冷媒加多了
 楼主| 发表于 2022-6-4 17:12:05 | 显示全部楼层
市民小岳、
+ J( l" u" d! O( u4 [9 B进水温度21,出水8
发表于 2022-6-8 10:09:57 | 显示全部楼层
如果其他没问题,包括水温,那就是换热器出问题了。