最近做到一个项目,涉及到工况为4.7MPa 330℃的蒸汽和8.0MPa 150℃的纯水/ ]: k& ?% b3 {
由于之前没有做过类似项目,现在对选材有一些疑问,请大家指教 5 R0 U) v+ m# @& t) Z1 q
1.4.7MPa的蒸汽我取1.1倍设计压力为5.2MPa,再根据规范计算,水压试验压力略超过11MPa,则是否应该选择CLASS900的管道,或是仍然选择CLASS600的管道?因为CLASS900的情况下疏水阀比较难选,所以我倾向于选择600,不知是否合适?
" g' b' p& r1 \2 L4 L2.类似理由,纯水管道是否能选择CLASS600的管道?/ ]+ G9 o7 |$ r+ ?
3.我目前选择的蒸汽管道和纯水管道管材均为5310-2008中的20G碳钢管,但是并没有找到一个明确的选用原则,请问各位是否合适?或者应选择其他管材?
- q& Y6 d3 ^2 K/ j- Q9 ^0 x& v4.是否有哪本规范对不同工况下的管材选用有一个比较明确的规定
- ] E! d9 C) Y' t5.我在一些资料中看到过有的设计院300℃以下的蒸汽管道选用碳钢管道,而300℃以上则选用的棺材为1Cr-1/2Mo的管道,请问这是什么管道
, A; \+ r( h9 O) H$ K6.我根据设计手册上的推荐选配设计蒸汽管道法兰及密封面形式为WN-MFM,但是参考之前的设计资料的发现有类似工况设计为WN-RF,请问突面是否已经能满足要求。
( U9 S! M H, {* e4 b谢谢各位 |
|