[咨询求助] 请问水冷塔及空冷塔上部水收集器怎样检修?

 
步步高 发表于 2012-12-15 22:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
2392 5

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
我们的水冷塔和空冷塔从2006年之今没有检修过,最近准备大修,请问水冷塔及空冷塔上部水收集器怎样检修?如果运行正常,有检修必要吗?检修是否很麻烦?
7 \3 \2 p" L3 j; S- m  h4 p
全部回复(5)
用高压清洗机清洗水冷塔和空冷塔布水管道,卸出填料冲洗.' Q  ^& l  ^4 t7 W' v- @
2012-12-15 22:43:47
回复 0
) z0 S* ?) g4 X8 }
你指的是雾沫收集器吧。/ I" P6 U& ]( x$ v  m& ^
收集器一般都是不锈钢的,但是空冷塔和管道一般不是的。' D8 T% P% W! g: C: h( K  @0 }* x; L
所以要清洗其上吸附的铁锈、杂质等。再者看看分布器分布是不是均匀的
2012-12-15 22:44:13
回复 0
oal
检修很简单,打开人孔开,查看水流情况,如果水质不好,必须清理,用人工清扫就可以。否则会影响冷却效果
- `: V1 i" D$ \1 D
2012-12-15 22:44:37
回复 0
打开人孔查看,水分布器上是否有泥沙和水垢,锈等,里面的填料也要扒出来一下查看
2012-12-16 08:20:53
回复 0
检修部麻烦主要是注意安全。
2012-12-19 16:08:35
回复 0