引言:气动调节阀常见故障及产生的原因有调节阀不动作、调节阀的动作不稳定、调节阀振动、调节阀的动作迟钝、调节阀的泄漏量增大、流量可调范围变小等。) C1 k! n8 {# J
一、流量可调范围变小。主要原因是阀芯被腐蚀变小,从而使可调的最小流量变大。 
0 q# Z5 ]. J( n二、调节阀不动作。故障现象及原因如下:
# _( ^8 x8 k; i: z0 h0 B& \1 u6 \3 A. m  
# r; r  v7 v3 s4 `& B  1.无信号、无气源。①气源未开,②由于气源含水在冬季结冰,导致风管堵塞或过滤器、减压阀堵塞失灵,③压缩机故障;④气源总管泄漏。# R( ?) ]2 Q3 K" |7 g
  
0 ?, T9 h- A0 z. y# ]  2.有气源,无信号。①调节器故障,②信号管泄漏;③定位器波纹管漏气;④调节网膜片损坏。
( Z/ Y) @3 E0 V% I$ ?' L  6 W0 k  D9 [: t5 F
  3.定位器无气源。①过滤器堵塞;②减压阀故障;③管道泄漏或堵塞。$ A' g7 w) D) m5 ^2 d
  
- t' n1 y, \4 d5 g* b  4.定位器有气源,无输出。定位器的节流孔堵塞。+ `  e' r8 _7 C% H' w- @
  3 e5 N0 |) I: w8 Q% q
  5.有信号、无动作。①阀芯脱落,②阀芯或与阀座卡死;③阀杆弯曲或折断;④阀座阀芯冻结或焦块污物;⑤执行机构弹簧因长期不用而锈死。! a/ @, b$ a/ l$ ?5 r
 三、调节阀的动作不稳定。故障现象和原因如下:8 l0 Q, I: ]2 c$ {0 \) v, i5 w
  
% F4 S& c( f5 k& {. a  1.气源压力不稳定。①压缩机容量太小;②减压阀故障。
) Z9 }; q) u# A! K, ]2 l& S  
+ t' _( ], q+ B$ d  2.信号压力不稳定。①控制系统的时间常数(T=RC)不适当;②调节器输出不稳定。6 X' ~- P4 M& @* h, ?$ G0 _
  ' `, C5 }: J7 C
  3.气源压力稳定,信号压力也稳定,但调节阀的动作仍不稳定。①定位器中放大器的球阀受脏物磨损关不严,耗气量特别增大时会产生输出震荡;②定位器中放大器的喷咀挡板不平行,挡板盖不住喷咀;③输出管、线漏气;④执行机构刚性太小;⑤阀杆运动中摩擦阻力大,与相接触部位有阻滞现象。# d1 {" G; Q) _! ~" `/ N
  ; ?: D5 `# W5 q1 p
  四、调节阀振动。故障现象和原因如下:7 r" ~1 o' U/ v+ G. L! X; o$ H$ D
  
* t" G, H& o" o  1.调节阀在任何开度下都振动。①支撑不稳;②附近有振动源;③阀芯与衬套磨损严重。
7 Q/ l9 i' f+ _* ?8 |# J8 x. ?  ) q5 g2 S( k5 y6 o* s
  2.调节阀在接近全闭位置时振动。①调节阀选大了,常在小开度下使用;②单座阀介质流向与关闭方向相反。
! n0 H9 Q7 S; v; s8 I 五、调节阀的泄漏量增大。泄漏的原因如下:
. M) t' ~: U5 r0 J  8 r1 x# N5 O6 T2 Y" T
  1.阀全关时泄漏量大。①阀芯被磨损,内漏严重,②阀未调好关不严。- u* c3 J' q0 [7 O# v  V* m4 O
  
5 A- j) H1 c& i' G  2.阀达不到全闭位置。①介质压差太大,执行机构刚性小,阀关不严;②阀内有异物;③衬套烧结。
( O- b9 u: S; ]7 F. Y   六、调节阀的动作迟钝。迟钝的现象及原因如下:) u: ~9 A; m* L: f( S# S
  / \9 L9 e  i$ B9 }$ j, w/ j9 E
  1.阀杆仅在单方向动作时迟钝。①气动薄膜执行机构中膜片破损泄漏;②执行机构中“O”型密封泄漏。. }" a7 f! v& k7 J
  9 V# L* X% p6 M$ r; x
  2.阀杆在往复动作时均有迟钝现象。①阀体内有粘物堵塞;②聚四氟乙烯填料变质硬化或石墨一石棉填料润滑油干燥;③填料加得太紧,摩擦阻力增大;④由于阀杆不直导致摩擦阻力大;⑤没有定位器的气动调节阀也会导致动作迟钝。
: u( H" W& Q' j- P% q) i5 [) B7 o  了解气动调节阀的故障现象及原因,可以对症采取措施予以解决。
发表于 2019-2-19 21:57:31 | 显示全部楼层
这个可以有。。。。
发表于 2019-5-27 12:56:42 | 显示全部楼层
很好的资料,谢谢分享
发表于 2019-5-27 13:07:49 | 显示全部楼层
很好的资料,谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-11-15 02:05 , Processed in 0.089179 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表