[话题讨论] 空压机防喘振阀异常开启关闭原因叙述与解决!

Mac 发表于 2012-10-24 11:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
3396 1

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
找来个案例与大家分享
5 @% O2 `7 `+ K% t前段时间,我车间制氧机在正常运行时,在完全没有人操作的情况下,空压机防喘振阀自动开大到43%,之后在极短的时间内自动关闭,所幸空冷塔压力只降到了0.42MPA,没有引起联锁轻载空压机。氧气吸入压力降低,幸亏操作人员发现及时,通过调整氧压机导叶,没有带动氧压机吸入压力联锁。
9 {  n6 ^: |9 u  f! d8 s. \. _3 g- _
   之后的一段时间里也发生了几次这样的现象,防喘振阀开度不一样。查找相关曲线,没找到原因,控制防喘振阀开启的压力点的曲线也没有变化。仪表人员一筹莫展。( H' }4 D  g* d& c; H
7 V, L3 r3 L# s! j4 G  W
昨天,空压机自动轻载,查找原因,发现了控制防喘振阀的压力点的曲线极短的时间内压力降到0.24MPA,随后恢复正常,进口导叶开大后恢复,防喘振阀开大,进而导致空冷塔压力降低到联锁值,空压机轻载。
" q( b$ U9 W% O* L, I6 N; s8 ]
" K. `8 W6 M/ k  前几次,没找到故障原因是因为,压力控制点曲线没采到点,仅仅防喘振阀开启。而最后一次压力控制点波动比较大,采到了点并造成了空压机轻载。而空压机出口压力是不可能在2秒内降那么多的,因此,压力点的波动一定是假指。仪表人员马上判断是压力变送器出了故障,给了压力假信号,造成防喘振阀动作。
" p0 l5 @; Z- D( \; @9 ^" a$ |$ ~3 ]7 t7 J, L1 y
    经过一个多小时的检修,更换了新的压力变送器,启动后,到目前为止,防喘振阀没有再次自动开启关闭。