制氧工问答上是这样说的, X4 @4 a. y, H; w' u
692.使用液氧贮槽时应注意哪些问题?
0 }! |; T' |; O. v0 ~4 W6 @答:液氧贮槽与气氧贮罐不同之处是:随液氧的蒸发,槽内乙炔的浓度有可能提高;液氧自然蒸发会使槽内的压力升高;槽内排出的液氧或气体的温度均很低。因此,在使用维护时,要严格遵JB6898-1997《低温液体贮运设备使用安全规则》,还应注意下列事项:( m/ u t7 M9 {- }: q
1)贮槽安装场所应有良好的通风,一般宜安装在室外,四周有栅栏,5m内不得有明火、可燃易爆物及低洼处;4 h% y5 N3 i; A
2)贮槽必须有导除静电的接地装置和防雷击装置。防静电接地电阻不大于10Ω;防雷击装置最大冲击电阻为30Ω,并至少每年检测一次;; r" c- Z7 z) \8 F; _
3)贮槽的充满率不得大于95%,严禁过量充装;. S6 p; m$ O! f! D
4)压力表严禁油,并定期校验;安全阀必须是不锈钢或铜制,定期校验,严格去油;
8 g0 v7 G4 d( j2 Z+ O5)当设备上阀门、仪表、管道等冻结时,应用70~80℃的氮气、空气或热水解冻,严禁明火加热;
) ^ a+ u+ d# j+ w" B* m: b2 X6)贮槽内有液体时,禁止动火修理,必须加温至常温才能修理;* f; ]$ M9 X, W/ F6 q
7)操作人员要经专业培训,并考试合格才能上岗。不得穿戴有油污或有静电效应的化纤服装,不得穿带钉子的鞋子。操作中启闭阀门要缓慢。停用时增压阀要关严;
: I% l# a8 J: g \! b" B9 A. y- E6 s8)定期(例如15天)分析液氧中的乙炔浓度,其浓度控制在0.1×10-6以下,否则应排放液氧;- d; t3 o$ I. [/ @
9)液氧密闭贮存时,必须有人监视压力,不得超压;8 W* x+ Q- C, O8 q. X9 O- I$ Y
10)液氧不允许溅到无保护的皮肤上,以免发生严重冻伤;8 C5 |3 E g$ T7 e; Z( y' Z
11)当贮槽已经排空液体,又不能马上进行加热时,必须立即关闭全部阀门。因为槽内温度很低,湿空气会通过相连的管道侵入内部,造成结冰堵塞管道的事故。5 S2 h- m+ I+ \2 K+ @! R6 r
|