制氧工问答上是这样说的8 D# S" ]& }$ x. x; b
692.使用液氧贮槽时应注意哪些问题?
$ {; p8 a2 m. p2 i* [答:液氧贮槽与气氧贮罐不同之处是:随液氧的蒸发,槽内乙炔的浓度有可能提高;液氧自然蒸发会使槽内的压力升高;槽内排出的液氧或气体的温度均很低。因此,在使用维护时,要严格遵JB6898-1997《低温液体贮运设备使用安全规则》,还应注意下列事项:
+ r* D7 w- ~1 Z& O! I1 o( x/ [$ T1)贮槽安装场所应有良好的通风,一般宜安装在室外,四周有栅栏,5m内不得有明火、可燃易爆物及低洼处;- g: z' I8 c6 R, s& J& b- `8 L7 b
2)贮槽必须有导除静电的接地装置和防雷击装置。防静电接地电阻不大于10Ω;防雷击装置最大冲击电阻为30Ω,并至少每年检测一次;
* r) \7 C7 p' @, j, e/ B% a3)贮槽的充满率不得大于95%,严禁过量充装;3 a0 }6 o/ I# Q* L# B: ?
4)压力表严禁油,并定期校验;安全阀必须是不锈钢或铜制,定期校验,严格去油;$ M, O @+ x( X" X" J: y* t6 _
5)当设备上阀门、仪表、管道等冻结时,应用70~80℃的氮气、空气或热水解冻,严禁明火加热;
, r5 P. x$ l! E: [6)贮槽内有液体时,禁止动火修理,必须加温至常温才能修理;
5 K5 J( y+ l/ `7)操作人员要经专业培训,并考试合格才能上岗。不得穿戴有油污或有静电效应的化纤服装,不得穿带钉子的鞋子。操作中启闭阀门要缓慢。停用时增压阀要关严;' O/ L- j; N* _1 o, G7 w
8)定期(例如15天)分析液氧中的乙炔浓度,其浓度控制在0.1×10-6以下,否则应排放液氧;
' v7 z- N: }2 q* Z2 C( O+ E9)液氧密闭贮存时,必须有人监视压力,不得超压;9 d+ X' M/ z; G. n! ]. @8 j5 @
10)液氧不允许溅到无保护的皮肤上,以免发生严重冻伤;+ h* [1 q! t3 F; Z$ u
11)当贮槽已经排空液体,又不能马上进行加热时,必须立即关闭全部阀门。因为槽内温度很低,湿空气会通过相连的管道侵入内部,造成结冰堵塞管道的事故。" ?, z, J/ Z, X5 c
|
评分
-