空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 2676|回复: 3

[事故案例] 停用氮压机仪控柜起火事故

[复制链接]
发表于 2012-6-14 16:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
将发生在我车间的一次险肇事故通报给大家,希望大家能从中吸取到教训,确保我们生产的安全。!-
7 i: w, |4 |  i; r+ ~. k) \4 f   一台活塞式氮压机在运行一段时间以后停下来,过了半小时后将循环水泵停了。氮压机因为水压过低而引起报警(报警器为电铃),由于该台压缩机所在的班组全线停产,在岗位上没有留下操作人员,所以也没有人去消音,造成电铃长期通电而发热,半小时后就自燃起火,引起仪控柜燃烧。4&;Fud& o$ ?; W6 I* d
   幸亏此时有一维修工经过操作室发现了起火,迅速灭火而未造成更严重的事故!1
发表于 2012-6-14 16:40:01 | 显示全部楼层
确切的起火原因就是电铃过热?看来,巡检的密度得加强才行!那要是氧压机可怎么办!杯催啊!
发表于 2013-7-17 23:58:20 | 显示全部楼层
应该吧报警系统改为蜂鸣器,电铃是击锤高频敲打铃壳,这个过程会有大量能量释放,是非常老旧的报警工艺
发表于 2014-3-15 14:45:58 | 显示全部楼层
) _. E' y; {& @+ t
谢谢楼主分享。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-11-23 16:06 , Processed in 0.128989 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表