/ }6 c. s8 _- [( ]' S8 W }. x
据说是现场处理事故的专家目前给出的事故原因。# M1 S3 P, f9 v: k: h
平底槽共有三道保护:一是紧急放空阀(调节阀),二是呼吸阀,三是爆破片! q" `5 Q+ W- R- l1 X+ B9 c
这次事故是:第一道联锁手动关了,第二道呼吸阀不知是谁家的,不会跳(下面有说明)。第三道 ,根本就没有!
2 |) r; {) p2 R* }( o) b' s
( {2 m2 a$ |& w4 v; Y m: l" ?' y# @9 m
关于呼吸阀:% r6 F6 h% M/ c
. `- R: y# w j" i! g; l
装保护柱的目的是:阀门没有受压时,阀杆阀瓣与膜片是个柔性系统,运输途中阀瓣与阀座会产生碰撞。如果安装后不拿出保护柱,这个呼吸阀就不会跳了!我每次到现场,均要到槽子顶上去检查,方法是:* \ P. W( ~+ J5 e4 P, r0 K
手伸进去,将阀杆往上抬,看看能不能动,有多高行程。如果贮槽已投用,将三通阀全开或全关,则有一个呼吸阀可以操作。# h, m/ k! I* H+ D
|