8 R* {# T( _; y) M) N% _6 P2 [据说是现场处理事故的专家目前给出的事故原因。
, w/ s7 h; I3 z/ }/ V4 X平底槽共有三道保护:一是紧急放空阀(调节阀),二是呼吸阀,三是爆破片!
% A' e( p+ ~& ?: O这次事故是:第一道联锁手动关了,第二道呼吸阀不知是谁家的,不会跳(下面有说明)。第三道 ,根本就没有!# D* U( |% u) y3 p5 j1 V
0 U+ ?) w* i; H9 n
7 c" g# q/ s5 K& q# ]- V! S% ~关于呼吸阀:! Z: u) y" }' B$ S
( }0 g, d/ u7 P0 D& J1 y! V) g装保护柱的目的是:阀门没有受压时,阀杆阀瓣与膜片是个柔性系统,运输途中阀瓣与阀座会产生碰撞。如果安装后不拿出保护柱,这个呼吸阀就不会跳了!我每次到现场,均要到槽子顶上去检查,方法是:1 Q6 p; P4 P, @6 m' w
手伸进去,将阀杆往上抬,看看能不能动,有多高行程。如果贮槽已投用,将三通阀全开或全关,则有一个呼吸阀可以操作。
& A* k: L2 g9 S% ^) E |