1 事故发生原因及后果;7 C$ T, T9 I3 c- I
. B4 }4 k2 o# v- c2001 年2 月14 日凌晨, 1# 空分塔下塔安全阀起跳,# e T2 j8 X4 l! }* c8 `
氮气纯度达不到要求, 不得不放空处理, 5小时后才恢复送气。造成浮法玻璃生产的玻璃沾锡, 光畸变点, 玻璃完全报废, 直接经济损失10 多万元。# j% m _$ i- ~8 n
0 O" [* O: D" F9 \1 `! {8 @2 事故分析& M4 r( L2 w+ O! D9 l2 Q) u; Y. v) w* C: ]( N* a
启动时排污不彻底, 冷凝蒸发器液氧液面计4 E. S1 S# C v" G( E6 T/ [- q) K; T( J. O3 y' P
正负压管堵塞。在没有液氧液面计显示情况下, 只能凭经验来判断塔的运行工况。& c8 `: J8 S, O0 z7 L' a O) T
% p& Q$ G }; J) @4 ~- x* |2001 年2 月13 日深夜, 下塔超压。
/ z2 }: h: L) K! ~' F7 F0 \* z由于操作工没有及时调节22 阀、节21 阀及膨胀机的产冷量, 最后造成氮
" y e; w. c' ?- W' x. A2 P气纯度不达标, 只得放空处理。这是一起操作失误事故。 [9 c& T, I! p! B
: |. D6 j, [$ q; [3 事故教训( e: p; f3 ]+ Y* H, x! P0 D5 Z
加强生产管理、提高职工的生产责任心、加强生产安全意识教育 |