一、事故经过
3 _$ u5 b- `0 e7 V) _7 O; s$ Z( z) P; F
2006年4月11日23时20分,辽宁省某钢铁公司转炉停炉检修结束后,该厂设备作业长指挥测试氧枪,不到2min的时间,约1685m3氧气从氧枪喷出后被吸入烟道排除,飘移近300m到达烟道风机处。6 U6 \% i3 g: s# y4 q* X

8 c5 F4 g" Q% v, r6 c' u23时30分,检修烟道风机的1名钳工衣服被溅上气焊火花,全身工作服迅速燃烧,配合该钳工作业的工人随即用灭火器向其身上喷洒干粉。火被扑灭后,将其拽出风机并送往医院。因大面积烧伤,经抢救无效,该钳工于12日2时50分死亡。0 Z. i  Q" A7 `- ?
8 O0 @2 g; y/ K% e2 N, }
二、原因分析
1 ?1 @& O5 \$ E7 }( _6 `4 U* J( i2 w4 I
1.标准状况下空气及氧气的密度分别为1.295g/L 、1.429g/L。由于氧气的密度略大于空气的密度,所以,氧气团在微风气象条件下,不易与大气均匀混合,沿地面飘移300m后,使该钳工处于氧气团包围之中。' r' p' x1 ^7 _

. y8 M3 S, Y3 f4 A5 W$ V2.处于氧气团的作业钳工的工作服属于可燃气质,遇到高温气焊火花点燃,即猛烈燃烧,将钳工严重烧伤致死。- `" `9 P( W3 q# I8 W/ |
8 G4 S2 \- G8 s
三、事故教训" \! o8 F, y* [* M  C  N; T
$ E4 n9 l* ~; c3 p& @" A! r4 [
1.在有多工种交叉作业的场所,不得随意释放大量的氧气至大气中。' g- x# z7 i# ^# I

; \6 E# [9 [6 o- z6 q2.在有多工种交叉作业的场所,一旦发生氧气大量泄漏的事故,要立即通知下游风向1000m以内的务类作业人员停止作业,最好撤离现场,待工厂安全管理人员使用氧气检测仪检测氧含量达到正常值时,方可恢复作业。; a% P& ~4 d2 E( i0 b

/ q# N) l# M. e( z0 T* g- c; n3.必须在富氧条件下作业,作业人员则不得进行电焊、气焊、气割等明火作业。不得使用发生火花的工具(普通钢制扳手、锤子等),应使用铜合金材质的不发生火花工具,以防因工具产生火花引发爆炸。
& C5 ]: b* O2 `3 E1 ~& B' D6 [8 m' |) _3 ]
4.氧气大量泄漏大气中,如果遇到大风,气流搅动剧烈,氧气团沿地面飘移的距离较短,造成火灾的危险性较小,附近人员烧伤的可能性也较小;如果遇到微风,气流扩散速度较慢,氧气团沿地面飘移的距离较长,造成火灾的危险性较大,附近人员烧伤的可能性也较大。因此,要特别注意微风天气条件下氧气泄漏状况下的作业安全。