发表于 2014-6-15 20:46:17 | 显示全部楼层
冷却水流量少了,反而温度降低了,不合常理啊,是不是冷冻机什么的当时有变化啊?
发表于 2014-6-23 08:19:08 | 显示全部楼层
可能是常温水太高
发表于 2014-6-23 12:19:26 | 显示全部楼层
常温水水质差的解释应该是对的。水量大反而带入的杂质多。。。影响换热。。。。
发表于 2014-6-23 20:47:12 | 显示全部楼层
检查一下空冷塔热段的填料有无破碎的情矿
发表于 2014-6-23 20:50:08 | 显示全部楼层
想不通,求高手指点
发表于 2020-8-12 10:37:26 | 显示全部楼层
根据空冷塔出口温度,可以适当的调整冷却水量这个是没有问题的,前期你的空冷塔的喷淋量可能过大了
发表于 2023-3-22 13:49:11 | 显示全部楼层
空冷塔上端为冷冻水冷却段,冷却水在空冷塔上端与空气换热后,继续下淋到常温水换热段,甚至流到下段的冷冻水可能继续给下段的空气和常温水降温。当常温水水量较大时,常温水可能形成较粗的水柱往下流,反而减少了换热面积,而气液换热往往是在两相交界处,过大的常温水不仅没有增加有效的换热面积,而且吸收了更多的冷冻水的冷量。(个人看法,不一定对,也不一定是唯一的原因)
发表于 2023-3-25 11:08:41 | 显示全部楼层
个人分析,应该是冷却水量过大,造成气体经过填料不顺畅,气体走短路,没有和冷却水充分接触换热造成的。
发表于 2023-3-25 16:58:37 | 显示全部楼层
加我微信17854119494给你说说
发表于 2023-4-2 09:41:17 | 显示全部楼层
没说空冷塔的阻力变化没有?应该是填料被堵了。水多了就像是液泛了换热效率反而下降了。