空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 2987|回复: 10

[咨询求助] 冷冻机连锁停机

  [复制链接]
发表于 2014-2-5 21:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
急求解:我们用的约克的冷冻机组,这几天老因为吸气温度过低停机,这是什么原因,问厂家说也不太清楚。求大神解答?

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
小芸 + 10 价值提问!

查看全部评分

发表于 2014-2-6 13:34:28 | 显示全部楼层
我用过约克的冷冻机,你可以把温度设置高些,不能低于10度,然后进水温度不能太低,可以减少空冷塔的污氮气,还有就是冷却断过滤器堵了也会不好用,可以清洗下会好些!
发表于 2014-2-6 16:25:19 | 显示全部楼层
没听说 过吸气温度低这报警
发表于 2014-2-6 20:18:55 | 显示全部楼层
是吸气温度低还是冰机进口水温度过低呢
发表于 2014-2-7 14:04:37 来自 | 显示全部楼层
请问你们冷冻机出口的冷冻水多少度?吸气温度低也就是蒸发后温度低,说明节流阀开度大过去制冷剂多,相应的冷冻水出来也应该很低,所以你可以把设定温度提高点,或者把冷凝器的冷凝水开小一点,或者把温度稍微提高点。
发表于 2014-2-9 08:50:25 | 显示全部楼层
这是因为吸气带液造成的(氟利昂未蒸发),可以人为把冷凝器热负荷增大,使氟利昂排气压力增高即可
发表于 2014-2-9 14:15:20 | 显示全部楼层
如果是约克YS系统的,一般为冷媒水流量不足,吸收的热量少,制冷剂蒸发效果差,而且过冷、过饱和蒸汽易产生湿压缩,表现为机组进出水压力差变小、温差变大,吸气温度降低,甚至有时造成吸气口有出汗或结霜现象。如果有上诉现象的话,解决办法:在管道的高处安装排气阀进行排气或加大冷冻水量(也可以调节冷冻水出水温度)。
发表于 2014-2-9 15:56:48 | 显示全部楼层
冷量过剩了吧,制冷剂高低压咋样,提高冷冻水进水温度看看如何。
发表于 2014-2-11 14:16:40 | 显示全部楼层
结垢了,换热不好。
发表于 2014-2-28 10:16:22 | 显示全部楼层
我们是不一样的冷冻机,但是原因就是冷量多了,一般是空气量少了,冷却水温度底了,设定出口温度底了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-11-22 06:46 , Processed in 0.102446 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表