LI李凡洪 发表于 2014-2-6 13:31 " a" a. R' p9 {
以前也遇到过,冷冻水量太多了,增加了冷冻机的负荷,出口温度会略高些,这样会影响空冷塔的出口温度,可以 ... 8 L% p5 }! R' N, P; L2 t1 C: m
需要全面的数据才能判断,至少需要:6 P8 A; @- F3 W3 T3 C* P( d2 k
空冷塔设计阻力和实际阻力;
) N; |( ?# N; e& C) v! |降低常温水流量前后的冷冻水流量和温度。
. e. g5 f# J( M" e/ y& |, y' K4 |7 M9 q. I" H
怀疑,如果空冷塔常温水和冷冻机冷却水可能在同一水支路上且总水流通量不足,冷冻机冷却水不足导致冷冻机效率低,降低常温水流量后,冷冻机冷却水流量增加效率提高,冷冻机冷冻水温度下降。
: o: \+ R: @5 `7 I2 F. ^5 A% U7 z+ A1 H' v# o* o
|