第六届最美空分摄影大赛进行中!微信搜索“空分之家”晒出最美的空分瞬间!
  • 0

[咨询求助] 空冷塔出口温度调节

 
以前也遇到过,冷冻水量太多了,增加了冷冻机的负荷,出口温度会略高些,这样会影响空冷塔的出口温度,可以适当降低水量,冷冻水温度低了,出口温度也会降!慢慢玩吧!
2014-2-6 13:31:10
回复 0
真是看不懂
2014-2-6 16:27:24
回复 0
请问冷却水的压力变化了吗?
2014-2-7 14:09:56 来自手机
回复 0
从空压机排出的压缩空气的绝对压力在0.6MPa左右。空气经压缩后,单位体积内的含水量增加,使其水分含量达到当时温度对应的饱和含量。空气在流经空气冷却塔时,随着温度的降低,相应的饱和水分含量减少,超过部分就会以液体状态从气中析出。这部分水蒸气凝结成水,同时放出冷凝潜热,不仅使冷却的水量增加,而且水温也会有所升高。由于你公司操作时常温水量过大使塔内温度偏高,这样空气带入的水量凝结量少,放出的潜热也少,所有空气出塔温度偏高,带水量也会偏高。
2014-2-7 21:38:41
回复 0
流量计有问题吧48T20T差这么多,空冷塔回水阀开度变化大吗。
2014-2-9 16:06:47
回复 0
出空冷塔的温度和进空冷塔的水温有关,进空冷塔的温度和水冷塔的污氮气量,及冷冻机的出口水温有关,所以空冷塔的出口温度高,查冷冻机的效率,查水冷塔的进气量,我是根据自己单位的设备作的判断,楼主单位可能设备不同,建议仅参考
2014-2-11 10:39:47
回复 1 0
分析问题要全面系统分析,单凭这两条曲线很难判断得准确,我不才没看出个究竟,不过这个问题很值得研究。
) ?# H3 x, h; G" c' `. B" E希望楼主把预冷相关曲线都发上来,包括压力流量温度液位等,大家一起研究一下。
2014-2-11 11:42:16
回复 0
是否有考慮過冷卻水分佈不均的問題。
2014-2-12 07:57:02
回复 0
est
是不是常温水流量计不准,实际流量很大,下段常温水量过多出现带水现象,造成常温水在上部与冷冻水混合。否则如何理解?
2014-5-25 15:57:22
回复 0

, s" V' g3 n& W, p4 u需要全面的数据才能判断,至少需要:6 |: f" I/ j3 x: }
空冷塔设计阻力和实际阻力;
& c$ h# {# n7 C- I2 `降低常温水流量前后的冷冻水流量和温度。0 u& k; G2 S3 D) x: f

: v0 [1 C$ u- D怀疑,如果空冷塔常温水和冷冻机冷却水可能在同一水支路上且总水流通量不足,冷冻机冷却水不足导致冷冻机效率低,降低常温水流量后,冷冻机冷却水流量增加效率提高,冷冻机冷冻水温度下降。
7 c/ U8 u$ S+ ^1 U/ v
% q/ f2 B( x" U7 a) @
2014-5-26 14:37:41
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn