《第七届最美空分摄影大赛》作品投递报名进行中! 报名联系:19163437601 (微信同号)
  • 1

循环水泵出口压力上升问题

   
4 t: w2 f( M7 d+ j" g3 I
那你的泵出口压力一定是长时间缓慢涨上去的,才有可能
2013-12-17 21:46:25
回复 0
1、你循环水回水压力高了。2、设备总需水量降低。3、设备的换热器堵了。4电压有可能高
2013-12-18 08:36:01
回复 0
换热器有堵的迹象了!!!!!!!!!!!
2013-12-18 08:43:14
回复 0
是今年一年时间才缓慢涨上去的,不是一下子上涨的& h+ }# F6 W; Z
2013-12-19 12:57:54
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家