空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 1688|回复: 3

[储罐] 组合差压液位计

[复制链接]
发表于 2013-10-8 12:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
最近液二氧化碳的储罐 新装了个组合差压液位计,正常工作段了时间,今天突然液位计没读数了,但能确定罐内是满液位的。
4 M9 z- l7 b8 \. ]  液位计的 上下阀和平衡阀都没动过,  刚才重新调过后 还是没反应,  请教了
发表于 2013-10-8 18:07:57 | 显示全部楼层
应该把问题说清楚。液位计是什么类型的?是指针式的,还是数字式的?没指示、没反应是指示始终为零,还是连零也没有?如果什么也没有,也许表坏了。如果始终指示0液位,也许是上下取压管的压差不对。也许里面有间隔液体的情况,吹一下应该就没事的。而这种情况的发生往往是因为取压管布管不合理,导致液体渗入。先确认表是好的,在查别的。
发表于 2013-10-23 18:16:46 | 显示全部楼层
这种液位计都太差,很不准
" ?9 t2 W. @6 H9 q4 r) H; t
发表于 2013-10-24 14:16:16 | 显示全部楼层
学习一下、、、
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-11-15 07:15 , Processed in 0.344550 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表