《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[其他] 氧压机防爆墙问题

zbdsw 发表于 2013-9-13 08:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
3507 5

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
各位好:
% D7 f/ X; a5 O/ V, t       氧压机一层、二层防爆墙的制作,有没有什么要求或规范啊?
( ^: c7 V, l5 `/ \      我们目前氧压机一层是准备砌2米的砖墙,然后上面制作圈梁,与二层楼板浇筑到一起。
; Q; O9 ^- |& f: q      二层防爆墙准备用钢板围起来。 & F0 ]( D/ |& t  f8 A& W- r" P3 y
     不知道是不是有问题?
9 y7 H% T* Z3 A$ I     我看好多地方都是一层防爆墙全用混凝土浇筑,二层有用砖砌的,也有彩钢板房的,还有钢板围起来的,究竟采用哪种?
全部回复(5)

( d, [! J# G( [6 _( U; k1.《氧气站设计规范》GB 50030  第5.0.9条灌瓶台应设置高度不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。
9 X  L! M, ^6 J% L- w: x# z* z2.《氢气站设计规范》GB 50177  第7.0.9条氢气灌瓶间内,应设置高度不低于2 m的防护墙。0 [; D4 K8 B1 N: J6 H
3. 《永久气体气瓶充装站安全技术条件》GB17264 第6.1.5条氧气充装站的实瓶区与空瓶区之间必须设置防爆墙,其厚度不应小于120mm,高度不应低于2OOO mm,材料应为钢筋混凝土或其他不燃的强度不低于钢筋混凝土的材料。9 M8 W8 K" b' r7 [+ B
4.《氧气及相关气体安全技术规程》GB16912 第4.6.5条灌装站房充装台应设高不低于2 m,厚不小于200mm的钢筋混凝土防护墙。 4 ]* X8 C4 C, g
5.《氧气安全规程》冶安环字第856号文颁发)第3.4.1条a.氧气充瓶间充装台应设高不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。
0 W  R* N' r# \6 e$ E1 c     按照规范做就行。
2013-9-13 08:20:58
回复 0
杭氧一般设计一楼叫防火墙,一般为混凝土结构加砖墙,二楼为隔声罩,不具有防火防爆左右,楼上说的是氧气瓶充装站的要求。5 O2 Y" s. L& m
2013-9-13 08:21:24
回复 0
( {# K; S% [8 c4 ]( l4 d
氧压机都是燃烧烧没的,没听说过有爆炸的,液氧泵要求有防爆墙,存在爆炸可能
2013-9-13 08:22:23
回复 0
应该是叫防火墙。有砖砌的,没有问题的。
2013-9-13 14:28:35
回复 0
对根据国标建就行了
2013-9-15 11:06:26
回复 0