各位好:
  r9 O* w4 U' @       氧压机一层、二层防爆墙的制作,有没有什么要求或规范啊?2 N8 y! d) U4 J4 |' _* n, E+ [( V) P
      我们目前氧压机一层是准备砌2米的砖墙,然后上面制作圈梁,与二层楼板浇筑到一起。5 L* s+ [5 E5 j6 Z* P6 F8 ^, k# D
      二层防爆墙准备用钢板围起来。 7 N+ k# H2 `# f, r6 S
     不知道是不是有问题? ; J! q6 q- ?0 A2 O" C0 N( F
     我看好多地方都是一层防爆墙全用混凝土浇筑,二层有用砖砌的,也有彩钢板房的,还有钢板围起来的,究竟采用哪种?
发表于 2013-9-13 08:20:58 | 显示全部楼层

% F; `! R) C% E" B% P5 m5 a) d1.《氧气站设计规范》GB 50030  第5.0.9条灌瓶台应设置高度不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。
- F) @1 p' @. b+ Z8 ?3 `6 b, L- }2.《氢气站设计规范》GB 50177  第7.0.9条氢气灌瓶间内,应设置高度不低于2 m的防护墙。. n  N1 f& t- G, c7 P
3. 《永久气体气瓶充装站安全技术条件》GB17264 第6.1.5条氧气充装站的实瓶区与空瓶区之间必须设置防爆墙,其厚度不应小于120mm,高度不应低于2OOO mm,材料应为钢筋混凝土或其他不燃的强度不低于钢筋混凝土的材料。# P' {% r" k, G$ V8 a( W0 L- @" a
4.《氧气及相关气体安全技术规程》GB16912 第4.6.5条灌装站房充装台应设高不低于2 m,厚不小于200mm的钢筋混凝土防护墙。
) x0 U; C( K5 i, p  J3 c6 x3 [6 {5.《氧气安全规程》冶安环字第856号文颁发)第3.4.1条a.氧气充瓶间充装台应设高不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。 1 ~; a) Z3 S' r7 h
     按照规范做就行。
发表于 2013-9-13 08:21:24 | 显示全部楼层
杭氧一般设计一楼叫防火墙,一般为混凝土结构加砖墙,二楼为隔声罩,不具有防火防爆左右,楼上说的是氧气瓶充装站的要求。& ~& H" z+ N0 H3 ?3 A
发表于 2013-9-13 08:22:23 | 显示全部楼层

5 A: d3 m' C. V: C2 s氧压机都是燃烧烧没的,没听说过有爆炸的,液氧泵要求有防爆墙,存在爆炸可能
发表于 2013-9-13 14:28:35 | 显示全部楼层
应该是叫防火墙。有砖砌的,没有问题的。
发表于 2013-9-15 11:06:26 | 显示全部楼层
对根据国标建就行了