各位好:
* {; E5 m2 s. K3 W- e2 ~       氧压机一层、二层防爆墙的制作,有没有什么要求或规范啊?
4 {; P3 S" b) B9 H      我们目前氧压机一层是准备砌2米的砖墙,然后上面制作圈梁,与二层楼板浇筑到一起。- d6 C5 b. K1 K9 w
      二层防爆墙准备用钢板围起来。 # F& U- ^1 n  q2 x) h# k
     不知道是不是有问题?
' R3 \+ B. E2 P; i* R3 y" w" q7 \     我看好多地方都是一层防爆墙全用混凝土浇筑,二层有用砖砌的,也有彩钢板房的,还有钢板围起来的,究竟采用哪种?
发表于 2013-9-13 08:20:58 | 显示全部楼层
* \' o9 G6 k1 d6 l
1.《氧气站设计规范》GB 50030  第5.0.9条灌瓶台应设置高度不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。2 a3 R6 Y8 O6 E; R
2.《氢气站设计规范》GB 50177  第7.0.9条氢气灌瓶间内,应设置高度不低于2 m的防护墙。: b: z9 ^! ]! Q2 h" s' n
3. 《永久气体气瓶充装站安全技术条件》GB17264 第6.1.5条氧气充装站的实瓶区与空瓶区之间必须设置防爆墙,其厚度不应小于120mm,高度不应低于2OOO mm,材料应为钢筋混凝土或其他不燃的强度不低于钢筋混凝土的材料。# z. `# {# D1 m' F1 d5 Q/ U! I
4.《氧气及相关气体安全技术规程》GB16912 第4.6.5条灌装站房充装台应设高不低于2 m,厚不小于200mm的钢筋混凝土防护墙。 & [  U1 z' p) z/ s  z* E* x
5.《氧气安全规程》冶安环字第856号文颁发)第3.4.1条a.氧气充瓶间充装台应设高不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。 % @0 q* x, r0 f; B" o! I( r
     按照规范做就行。
发表于 2013-9-13 08:21:24 | 显示全部楼层
杭氧一般设计一楼叫防火墙,一般为混凝土结构加砖墙,二楼为隔声罩,不具有防火防爆左右,楼上说的是氧气瓶充装站的要求。
# t; l5 J' ^9 i. C6 r
发表于 2013-9-13 08:22:23 | 显示全部楼层

. G, _2 `; A: p  p6 v! h) u氧压机都是燃烧烧没的,没听说过有爆炸的,液氧泵要求有防爆墙,存在爆炸可能
发表于 2013-9-13 14:28:35 | 显示全部楼层
应该是叫防火墙。有砖砌的,没有问题的。
发表于 2013-9-15 11:06:26 | 显示全部楼层
对根据国标建就行了