制氧工问答上是这样说的# w8 E! L5 {" E/ {5 r
692.使用液氧贮槽时应注意哪些问题?
" Q, `3 ?/ Y ? [3 u) M答:液氧贮槽与气氧贮罐不同之处是:随液氧的蒸发,槽内乙炔的浓度有可能提高;液氧自然蒸发会使槽内的压力升高;槽内排出的液氧或气体的温度均很低。因此,在使用维护时,要严格遵JB6898-1997《低温液体贮运设备使用安全规则》,还应注意下列事项:
4 R6 D5 u/ \/ d) [& s$ \1)贮槽安装场所应有良好的通风,一般宜安装在室外,四周有栅栏,5m内不得有明火、可燃易爆物及低洼处;0 q8 u- w! _, K1 h& h% i
2)贮槽必须有导除静电的接地装置和防雷击装置。防静电接地电阻不大于10Ω;防雷击装置最大冲击电阻为30Ω,并至少每年检测一次;
" z0 o: k r8 H3 S J7 f3)贮槽的充满率不得大于95%,严禁过量充装;
7 C7 ]9 X3 S6 j9 ^4)压力表严禁油,并定期校验;安全阀必须是不锈钢或铜制,定期校验,严格去油;
- l" {2 Q8 o6 e5)当设备上阀门、仪表、管道等冻结时,应用70~80℃的氮气、空气或热水解冻,严禁明火加热;0 A3 q* ?( s) T; i
6)贮槽内有液体时,禁止动火修理,必须加温至常温才能修理;6 ^, `+ m. @- G7 P. `& }$ V6 u
7)操作人员要经专业培训,并考试合格才能上岗。不得穿戴有油污或有静电效应的化纤服装,不得穿带钉子的鞋子。操作中启闭阀门要缓慢。停用时增压阀要关严;0 ]2 h; p7 ?. ^: @' S" Y4 p7 H
8)定期(例如15天)分析液氧中的乙炔浓度,其浓度控制在0.1×10-6以下,否则应排放液氧;0 {; \) }" @- E3 A
9)液氧密闭贮存时,必须有人监视压力,不得超压;) g% A* ]4 F* n& `
10)液氧不允许溅到无保护的皮肤上,以免发生严重冻伤;3 }% x# v5 ?+ s$ s0 I2 i% V
11)当贮槽已经排空液体,又不能马上进行加热时,必须立即关闭全部阀门。因为槽内温度很低,湿空气会通过相连的管道侵入内部,造成结冰堵塞管道的事故。% [$ U4 w% M# ]
|