关于分子筛升卸压阶段阀门波动

 
自动控制阀门(一般指PIC、PIC、LIC类)在没有其它参数影响下发生的阀门开度波动是阀门本身PID三个参数设置不匹配导致,重新设置即可。$ g9 J- E7 E3 [
4 c0 [8 V) a2 h0 C. h. T" ?& F
第一张图片里的阀门波动时不能理解的!因为该阀一般情况下不会打开。正常情况下,在分子筛均、卸压、切换阶段,污氮会从其它管线排入水冷塔。如果该管线工作不正常引起污氮排放不畅,才可能导致污氮进分子筛加热系统的压力不正常波动,导致该阀门频繁动作。5 ?" @: b  J8 J2 i. n! F
, j. Y1 j6 A8 k! f- ~7 S* c$ T2 o0 k# S
第二张图片中的阀门位污氮进分子筛加热器阀门,在分子筛均、卸压、切换阶段,该阀门应该关闭。不应该存在波动问题。
% L' s6 @8 ^9 x
, r5 e; G2 H: ]* O$ r& v, J请考虑流程设计的合理性:在分子筛均、卸压、切换阶段,由于污氮气进分子筛的通道关闭,污氮压力提高,系统应该自动开大污氮进水冷塔的阀门,这样可充分利用污氮气来降低水冷塔的水温。而不是利用第一张图片中的放空阀将污氮白白放掉。
2014-5-26 14:08:36
回复 0
可能是另一个变量的的变化导致的,如空压机排气压力等。
2014-5-28 17:10:19
回复 0
几种可能都有 呵呵 如果只是刚出现这样的问题  那最有可能的就是程序或阀上的问题
& o; w4 F) U4 p- T* B
2014-5-30 09:57:05
回复 0
学习了...好东西
2014-7-12 11:30:24
回复 0
年轻人就是要多学
$ }8 w( Q( z  e+ o& @& k8 F7 i# @, D
2014-7-12 12:17:06
回复 0
调整PID就行啦
2014-7-12 16:40:10
回复 0
学习了,谢谢
2014-7-17 00:13:32
回复 0
学学学学学学学学
2014-10-20 22:39:50
回复 0
冬季仪表气气源是否合格
2015-9-2 18:52:25
回复 0
有点落后的自动控制
2015-9-18 20:11:52
回复 0